Укладка кабеля в футлярах

Укладка кабеля в футлярах

Укладка кабеля в футлярах
 
Выполняются работы по замене кабеля до 10кв, кабель протягиивается в футлярах лебедками и вырываются котлованы,какие расценки применить для этих работ?
Похожие темы:Найти еще: кабеля футлярах
Защитные футляры трубами ПНД, диаметром 50 мм / расценки
... защитных футляров трубами ПНД, диаметром 50 мм." а что в футляре? " В футляре железная труба, там у меня разные диаметры, есть от 50мм заканчивая ... ... мм. Проектировщик сказал, что есть труба и на газ, и на воду, и просто кабеля
Прокладка защитного футляра из ПЭ трубы.
Автор: Светлана. Добрый день. Какую применить расценку на прокладку защитного футляра из ПЭ трубы в готовой траншее (для кабеля НО). Спасибо.
Стальной разрезной футляр
Автор: Olga. Я вас правильно поняла? : Установка разрезных футляров для защиты кабелей ЭСН_кн4_24-01-035 - новые технологии в строительстве.
Помогите подобрать расценку
Автор: Анна. В дефектовке наименование работы - "установка разрезных футляров для защиты кабеля из труб асбестоцементных" с измерителем 10 м. Какую расценку лучше применить?
Как проложить кабель ВВг в футляр 32 трубы с подключением к щитку
Автор: Мария Бузова. Добрый день, уважаемые сметчики, подскажите пожалуйста как проложить кабель ВВг в футляр 32 трубы  с подключением к щитку по фер, не могу сообразить , что за вид работ указать в смете. Если проще. из траншее вышел кабель к опоре ...
 
Цитата
Катя пишет:
вырываются котлованы
разработка вручную или механизмами по 1 сборнику

Цитата
Катя пишет:
кабель протягиивается в футлярах лебедками
кабель в трубах по м8
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Катя пишет:вырываются котлованы
разработка вручную или механизмами по 1 сборнику
Цитата
Катя пишет:кабель протягиивается в футлярах лебедками
кабель в трубах по м8
Благодарю
 
 Если большой размер  кабеля ,концы футляра необходимо заделать.

ФЕР22-05-004-01 400 мм футляр  
 
Цитата
Владимир Рожков пишет:
Если большой размер  кабеля ,концы футляра необходимо заделать.
не факт. в вашем регионе при высоком уровне грунтовых вод или вероятности постоянной верховодки целесообразнее футляр не заделывать, а делать уклон и дренаж... во всяком случае в Ю-С Комсомольскую и Ленина так переходы делал и обосновал... аналогично и в других регионах такое есть... но от проектировщиков с проектантами зависит...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета: сравнение баз данных «ГЭСН 2020, ФЕР 2020» и «ГЭСН 2017, ФЕР 2017»
Материал к XXVII Всероссийскому семинару с обзором нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020", а также ее сравнение с нормативной базой "ГЭСН-2017, ФЕР-2017"
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 22 декабря 2022 г.)
Государственные сметные нормативы. Методические документы в строительстве. Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с применением укрупненных нормативов цены конструктивных решений
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.