Здравствуйте. При устройстве дверного блока (Е10-01-039-01) была произведена установка петель, дверных ручек с защелками. Заказчик попросил дополнительно установить врезной замок. Входит ли установка замка в расценку Е10-01-039-01 в скобяные изделия. Или мы можем применить расценку Е56-12-5 «Смена дверных приборов замки врезные» для установки замка.
Установка замка дверного врезного
27.03.2019 10:20:03 | |
Похожие темы:Найти еще: дверного
Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками
Автор: Елена Ступникова. Добрый день! Впервые столкнулась с работой по установке дверных блоков, помогите разобраться пожалуйста! Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками -1шт В расценке на установку ФЕР10-01-039-01 ...
Автор: Елена Ступникова. Добрый день! Впервые столкнулась с работой по установке дверных блоков, помогите разобраться пожалуйста! Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками -1шт В расценке на установку ФЕР10-01-039-01 ...
Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками
... Открываете таблицу и смотрите, что учтено в составе." состав скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных: Петли дверные ПН1 - ПН4, остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Мне нужно учитывать скобяные изделия или они ...
... Открываете таблицу и смотрите, что учтено в составе." состав скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных: Петли дверные ПН1 - ПН4, остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Мне нужно учитывать скобяные изделия или они ...
Площадь дверных блоков.
... Марина Фазульянова. Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сейчас проверяю смету заказчика и не могу понять почему объем установки дверных блоков не сходится с реальной площадью дверных блоков. Поясняю: В дефектовке на "Установку блоков в наружных и внутренних дверных ...
... Марина Фазульянова. Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сейчас проверяю смету заказчика и не могу понять почему объем установки дверных блоков не сходится с реальной площадью дверных блоков. Поясняю: В дефектовке на "Установку блоков в наружных и внутренних дверных ...
Блок балконный и дверь балконная - какая разница в расценках?
... поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 В обоих случаях- двери. Если Вас интересует разница между дверью и дверным блоком, то блок состоит из двери (дверного полотна) и дверной коробки. Применяйте в зависимости от того, что подлежит замене- дверной ...
... поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 В обоих случаях- двери. Если Вас интересует разница между дверью и дверным блоком, то блок состоит из двери (дверного полотна) и дверной коробки. Применяйте в зависимости от того, что подлежит замене- дверной ...
Помогите с расценкой на ремон дверного блока, ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕеееее
Автор: Машка. Дали задание, я новичок в сметном деле, прям не знаю, что делать. 1. Ремонт дверного блока ДН 23-14 с нашивкой коробки - 1 шт 2. Утепление дверного блока поролоном толщиной 50 мм- 3,27 м2 3. Облицовка дверного полотна ДВП - ...
Автор: Машка. Дали задание, я новичок в сметном деле, прям не знаю, что делать. 1. Ремонт дверного блока ДН 23-14 с нашивкой коробки - 1 шт 2. Утепление дверного блока поролоном толщиной 50 мм- 3,27 м2 3. Облицовка дверного полотна ДВП - ...
27.03.2019 10:36:17
Прямой расценки с выдалбливанием гнезд на коробке и в полотне в СНБ нет Смена это вытащил-вставил. | |||
27.03.2019 11:09:46
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций | |||
27.03.2019 11:30:01
Чтож по составу.. Вопрос дискутировался лет 10 назад.. С ответами от "главных ценообразователей." ГЭСН не поменялся. Как не было ВРЕЗКИ замка.. так и не появилось.. Ну если интересно-откройте ЕНиР и норму на врезку замка.. и сопоставьте.. Да.. в питерской базе разработана специально доп расценка на врезку.. к 39группе... | |||
27.03.2019 12:02:17
да, входит, установка приборов, в том числе и замок.
| |
27.03.2019 12:13:42 | |
27.03.2019 12:22:21
А попробуйте докажите ,что не входит. Спорить не мой конек. Поищите доказательства или в обратитесь в экспертизу. ответ напишите.
| |
27.03.2019 12:31:03
Дык пишите ПРАВИЛЬНО. Экспертиза не пропускает дополнительных работ на врезку ввиду отсутствия их в СНБ.. И не фантазируйте.. Без оснований..
И разложить расценку в технологии поэлементно. За 3 минуты. Не.. есть второй вариант.. сметчиков. Ниче личного и оскорбительного! | |||||
27.03.2019 12:39:08
Вот и думайте!
| ||||