облицовка стен гкл по ТЕР10-05-010-02 с дверным проем,где учтена облицовка откосов - я так понимаю это один проем а если в одном помещении два дверных проема, один оконнный и одна стена глухая, то необходимо часть объема взять по расценке ТЕР10-05-010-01 с оконным проемом,где учтена облицовка откосов, как правильно учесть объем облицовки, а облицовку откосов второго проема надо учитывать дополнительно? запуталась совсем, нужен совет
Облицовка стен ГКЛ с дверным проем
16.01.2013 18:16:40 | |
16.01.2013 21:03:19
Облицовка глухой стены ФЕРр15-07-016-01. на клее а как же мет.каркас учесть
| |
17.01.2013 09:11:49
А попробуйте взять расценку из НЕРов од ред.Горячкина, там расценка оч.хорошая.Ну или из 9-го сборника возьмите расценку по устройству мет каркасов
| |
17.01.2013 14:28:48
(ФЕР)(ТЕР)10-05-008-01 две стенки за вычетом оконного проема. + (ФЕР)(ТЕР)10-05-008-03 две стенки за вычетом дверного проёма, при условии,что высота потолка до 4 метров. (ФЕР)(ТЕР)10-05-008-02 две стенки за вычетом оконного проема. + (ФЕР)(ТЕР)10-05-008-04 две стенки за вычетом дверного проёма, при условии, что высота потолка выше 4 метров.
| |
17.01.2013 18:30:01
| |||||
18.01.2013 14:06:17
Римма, у вас ведь не просто облицовка откосов, а в целом стен? Если да, то там где дверной проем по расценке с дверью, там где оконный - по оконной расценке. Глухие стены просто присовокупите к какой-либо из этих расценок. Уберите из расценки весь клей и весь гипсокартон, остальные материалы в расценке на общую квадратуру ведь. А необходимые материалы заведите к расценке по необходимой вам норме, и не важно сколько у вас проемов. Монтажная расценка для ГКЛ будет одна хоть для 10 проемов на стене. | ||||