Добрый день, сметчики. Хотелось бы узнать, в расценке ТЕР10-1-39-1 по установке дверного деревянного блока учтено заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной? Я дополнительно предъявляю по терр53-21-8 запенивание. Заказчик утверждает, что расценка ТЕР10-1-39-1 уже содержит данную работу. Кто прав?
Установка блока дверного
13.11.2012 08:12:06 | |
Похожие темы:Найти еще: блока дверного
Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками
... однопольных: Петли дверные ПН1 - ПН4, остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Получается мне нужно взять блок дверной + комплект скобяных изделий + замок? Или все это учтено в стоимости дверного блока? Помогите пожалуйста!
... однопольных: Петли дверные ПН1 - ПН4, остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Получается мне нужно взять блок дверной + комплект скобяных изделий + замок? Или все это учтено в стоимости дверного блока? Помогите пожалуйста!
Площадь дверных блоков.
... Марина Фазульянова. Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сейчас проверяю смету заказчика и не могу понять почему объем установки дверных блоков не сходится с реальной площадью дверных блоков. Поясняю: В дефектовке на "Установку блоков в наружных и внутренних дверных проемах ...
... Марина Фазульянова. Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сейчас проверяю смету заказчика и не могу понять почему объем установки дверных блоков не сходится с реальной площадью дверных блоков. Поясняю: В дефектовке на "Установку блоков в наружных и внутренних дверных проемах ...
Установка дверных блоков (2,1*0,9) с замками и ручками
... остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Мне нужно учитывать скобяные изделия или они учтены в стоимости дверного блока?
... остановы дверные, ручки-кнопки дверные РК1 - РК2, защелка дверная (без ручек). Мне нужно учитывать скобяные изделия или они учтены в стоимости дверного блока?
Как расценить работу: сборка дверных коробок
Автор: Лиза Пантюхина. Доброе утро! занимаемся установкой дверных блоков! блоки разборные их нужно собрать ....как расценить работу ...сборка дверных коробок
Автор: Лиза Пантюхина. Доброе утро! занимаемся установкой дверных блоков! блоки разборные их нужно собрать ....как расценить работу ...сборка дверных коробок
Помогите с расценкой на ремон дверного блока, ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕеееее
Автор: Машка. Дали задание, я новичок в сметном деле, прям не знаю, что делать. 1. Ремонт дверного блока ДН 23-14 с нашивкой коробки - 1 шт 2. Утепление дверного блока поролоном толщиной 50 мм- 3,27 м2 3. Облицовка дверного полотна ДВП - 3,27 м2
Автор: Машка. Дали задание, я новичок в сметном деле, прям не знаю, что делать. 1. Ремонт дверного блока ДН 23-14 с нашивкой коробки - 1 шт 2. Утепление дверного блока поролоном толщиной 50 мм- 3,27 м2 3. Облицовка дверного полотна ДВП - 3,27 м2
13.11.2012 08:34:43
ЗАКАЗЧИК ПРАВ. У ВАС ДАЖЕ В МАТЕРИАЛАХ ПЕНА МОНТАЖНАЯ ЕСТЬ
| |
13.11.2012 09:15:18
в материалах у меня нет пены монтажной, в составе работ тоже не сказано про запенивание
| |
13.11.2012 09:17:11
я добавила..в составе правда нет((а вот в затратах у меня есть пена монтажная.... ![]() | |
13.11.2012 10:14:42
Учтена пена. Составом работ нет. Заказчик прав относительно пены, но не прав относительно работ, т.к. работа по запениванию составом работ к данной расценке не предусмотрена. | |
13.11.2012 12:44:27
В состав работ расценки разработчик вложил смысл, который он изложил в составе работ, если понимать состав работ буквально. Горячкин П.В. в расценках ЭСН 10-01-039-6,7,8,9 тоже предусмотрел в материалах пену, но и в составе работ поз. 13.Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. Сметчик не должен гадать, что при разработке нормы хотел сказать автор, а должен понимать текст буквально. | |
13.11.2012 12:50:16
Значит надо и для раствора добавить текст в описание состава работ ![]() Ну и это ни ко мне претензии, а...........сами знаете куда ![]() Речь лишь о том, что в общих чертах заказчик (по данному вопросу на форуме) прав ![]() | |
13.11.2012 20:35:44
Раствор там известковый, норма расхода мизерная, и по моему мнению, раствор учтен там для ремонта отдельных мест откосов после установки блока.
| |
14.11.2012 06:23:58
в соответствии с МДС ТЕР усредненная, минимизинованная НО ДАСТАТОЧНАЯ. По этому априори комплекс сопутствующих работ (запенивание) учтен. Можно заменить материалы: тех часть: 1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенно- го типа, расход последнего принимается по проекту с исключением из стои- мости материалов пакли пропитанной и гипса. 1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять - для оконных проемов по расценками 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревян- ных нерубленых стенах - по расценкам 3, 4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых стенах - по расцен- кам 1, 2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы. | |
14.11.2012 11:14:32
| |||
15.11.2012 07:01:27
Известковый раствор там для пропитки пакли (но это только по-моему)
| |
15.11.2012 14:01:05
![]() | ||||