Объем бетона при расчете надбавки на водонепроницаемость

Объем бетона при расчете надбавки на водонепроницаемость

Объем бетона при расчете надбавки на водонепроницаемость
 
Подскажите, пожалуйста, на какой объем бетона применить надбавку на водонепроницаемость.
У нас такие данные:
-Устройство фундаментных плит плоских - 30,66 м3.
-Бетон тяжелый класс В20 - 31,2732 м3
-Бетон тяжелый надбавка на водонепроницаемость - 31,2732 м3 или 30,66м3 ????
Спор с Заказчиком идет. Подскажите,пожалуйста.
Похожие темы:Найти еще: надбавки
Надбавки к материалам, вопрос к пользователям каталога ЗАО"СтройИнформРесурс"ФСНБ
... Вопрос к тем кто использует Каталог ЗАО"СтройИнформРесурс"ФСНБ, или может кто-то просто в курсе, нашла там вот такой материал: 888-7535-003 Надбавка при использовании стекла армированного (Чехия), В каком случае применяется эта надбавка, мне нужно учесть стоимость дверного блока ...
Надбавка за работу в районах Крайнего Севера
Автор: Валентина. Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию каким образом подрядной организации компенсировать затраты на процентную надбавку к заработной плате лицам, работающим вахтовым методом в районах Крайнего Севера, так как указанная надбавка в сметной документации ...
Вахтовая надбавка взамен суточных - ищу пример расчета
Автор: Юлия. Здравствуйте, есть у кого-нибудь пример расчета вахтовой надбавки, поделитесь пожалуйста
Коэффициент к расходу бетона
Автор: Таня. "Таня пишет: т.е в моем случае для W4 это 4*0,098=0,392/0,2=2 Надбавка=1%*2=2% ?для W6 это 6*0,098=0,588/0,2=3 надбавка=1,5%*3=4,5% ?" Экспертиза, пишет, что для W6 поправка = 3,5%, ссылаясь на
Коэффициент к расходу бетона
Автор: Таня. ,т.е в моем случае  для W4 это 4*0,098=0,392/0,2=2 Надбавка=1%*2=2%  ? для W6 это 6*0,098=0,588/0,2=3    надбавка=1,5%*3=4,5%   ?
 
инженер-сметчик,
Цитата
инженер-сметчик пишет:
31,2732
Ибо применяться на всё количество бетона.
Вам ведь привозят 31,2732 и укладываете в конструкцию вы 31,27,32
А
Цитата
инженер-сметчик пишет:
30,66
Это объем после высыхания (испарения воды
 
У вас фундаментная плита не армируется? К=1,02.
 
Армируется. Заказчик настаивает брать водонепроницаемость на 30,66, ссылаясь на тех.часть в кот.говорится,что надбавка применяется на 1 м3 бетона в плотном теле.
 
Если армируется, то К=1,015, а не 1,02. Тогда объем бетонной смеси равен V=30,66м3*1,015=31,12м3. где в тех части об этом сказано, пункт какой?
 
п.4 прил.15

Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в табл. 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по табл. 2.

 
к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по табл. 2. У вас в смете цены базовые .
 
ну правильно, а объем бетона на который применяется надбавка брать какой, исходя из того, что в плотном теле, то как объем работы? т.е. 30,66?
 
 
количество бетона при начислении надбавки какое брать? как объем работ или с К=1,015 ?
 
Берите как физ. объем, то есть на 30,66м3 (в плотном теле).
 
Цитата
инженер-сметчик пишет:
Подскажите, пожалуйста, на какой объем бетона применить надбавку на водонепроницаемость.  У нас такие данные: -Устройство фундаментных плит плоских - 30,66 м3.-Бетон тяжелый класс В20 - 31,2732 м3-Бетон тяжелый надбавка на водонепроницаемость - 31,2732 м3 или 30,66м3 ????Спор с Заказчиком идет. Подскажите,пожалуйста.
если вы берете работу- в плотном теле.
Если стоимость бетона с коэф-м 1,015
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, ...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 499/пр
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.