Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом

Монтаж ЗРА с Ду400 с пневмоприводом
 
Добрый день, монтируется ЗРА с Ду400 с пневмоприводом. Принята расценка ТЕРм12-12-001-17
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ
1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;

Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?

Суть ситуации в следующем:
ЗРА монтирует одна организация, а поневмошланги подключает другая, следовательно и проверить работоспособность ЗРА возможно только после подключения

А разрыв между монтажом и подключением большой, правомерно ли заставлять монтажную организацию ожидать подключения ЗРА?
И вообще должны ли монтажники в данном случае что либо изобретать и для проверки работоспособности привода?
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Правильность расценки
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
 
Цитата
Artem пишет:
Означает ли это что после монтажа ЗРА необходимо проверить работу пневмопривода? или же исполнитель должен только смонтировать ЗРА?
Приложение 12.4. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования.
Цитата
1. Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).
Приемо-сдаточные испытания пневмопривода проводит ОТК на предприятии-изготовителе.
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме. На пневмопривод подать давление воздуха, проверить работоспособность пневмопривода и арматуры, открыв и закрыв её несколько раз.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Подрядчик должен выполнить пробный запуск пневмопривода с подключением к компрессору по временной схеме
Из вашего сообщения мало что понял, понимаю что завод изготовитель должен был проверить. В паспорте нет указаний о проверке привода. Но вот на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять? Ведь это затраты.
 
Цитата
Artem пишет:
на основании чего подрядчик должен городить временную схему и что то там проверять?
Цитата
Artem пишет:
К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;
Затраты в смете учтены.
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Монтаж, подготовка к работе пневмоприводов должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на пневмопривод, входящей в комплект поставки.
Нужно выполнить пробный запуск, чтобы убедиться в работоспособности оборудования для приемки работы, иначе придется
Цитата
Artem пишет:
монтажную организацию ожидать подключения ЗРА
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Цитата Artem  пишет:К расценке применен дополнительный коэффициент в соответствии с ТЧ1.12.39.2.ОП При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом  ОЗП=1,15; ТЗ=1,15;Затраты в смете учтены.
С одной стороны да, но с другой нельзя ли  расценивать данный коэффициент как усложняющий фактор, ЗРА с пневмоприводом, явно тяжелее чем с ручным, отсюда и добавка 15%  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление ресурсов (30)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление ресурсов
Экспорт сметы в MS Project (60)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Project 2010
Документы сметчика
Порядок определения расчетной стоимости строительства и расчетных затрат в составе технико-экономических обоснований и технико-экономических предложений по строительству объектов за границей при участии организаций Российской Федерации
СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.