Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли осмечиваю ремонт теплотрассы.
Сущ. теплотрасса в две нитки диам. 325мм находится под дорогой в футляре.
беру демонтаж по ТЕРр66-16-7
монтаж в существующий футляр ТЕР24-01-021-09.

Верно ли. Или нужно брать по ТЕР22 еще протаскивание в футляр?
 
Екатерина, А где у Вас протаскивание? Канал вы вскрыли, а закрыть потом?
Цитата
Екатерина пишет:
Или нужно брать по ТЕР22 еще протаскивание в футляр?
Обязательно. Плюс скорее засыпка канала песком, демонтаж опор гидроизоляция канала и т.д. За такую смету Вас не похвалят.
Изменено: Денис Владимирович - 29.09.2020 14:27:17
 
Прокладку вы уже учли, поэтому протаскивание уже нет необходимости применять... тут или то или другое.. и я бы учла по другой расценке 24-01-008-09 как в непроходном канале... , ну и выше коллега добавил еще работы, но тут вам надо ВОР запросить, самой сочинять работы это не дело сметчика
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
Прокладку вы уже учли, поэтому протаскивание уже нет необходимости применять...
Это не так. Вы даете не правильный совет. Об этом написано в технической части. Прокладка учитывает сварку труб в плеть и опускание её в траншею или сварку уже в траншее. Рекомендую посмотреть какие механизмы учитываются при протаскивании
Изменено: Денис Владимирович - 29.09.2020 15:48:13
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Обязательно. Плюс скорее засыпка канала песком, демонтаж опор гидроизоляция канала и т.д. За такую смету Вас не похвалят.
Подскажите пожалуйста какие данные еще нужны. У меня в дефектовке только следующие данные:
Раскопка траншеи дл.7м, глубина 3м. Труба в две нитки д.325 = 78 м, отвод 90гр. - 8 шт. - демонтаж и монтаж. Врезка и обратная засыпка.

Какие опоры? С теплотрассами не работала(
 
Екатерина,Для начала уточните у Вас канальная прокладка или бесканальная.  
 
Цитата
Екатерина пишет:
Какие опоры?
Используют или опоры подвижные и неподвижные при канальной прокладке или упоры на поворотах трассы при бесканальной.
Изменено: Денис Владимирович - 29.09.2020 16:49:51
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Екатерина ,Для начала уточните у Вас канальная прокладка или бесканальная.  
Сейчас трубы под дорогой в стальном футляре + вертикальный стальной футляр в месте выхода из грунта. По заданию нужно раскопать с одной стороны дороги до стального футляра. Вытащить старые трубы (сейчас они без изоляции). Смонтировать новые в изоляции. Закопать
 
Цитата
Екатерина пишет:
отвод 90гр. - 8 шт. - демонтаж и монтаж.
Это скорее всего компенсаторы. Я обычно если компенсаторы изготавливаются из отводов на строительной площадке беру изготовление и монтаж.
Изменено: Денис Владимирович - 29.09.2020 17:02:21
 
Цитата
Екатерина пишет:
Вытащить старые трубы (сейчас они без изоляции).
Они возможно в бетонном замке, уточняйте. Возможно вам еще бетон нужно разобрать что бы их вытащить.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Они возможно в бетонном замке, уточняйте. Возможно вам еще бетон нужно разобрать что бы их вытащить.
Спасибо. Я уточню.
 
Это отводы, мне фотку сбросили. Вертикальный стальной колодец не демонтировать сказали.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
ГРАНД-Смета. Часть 11. Лимитированные затраты
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении лимитированных и дополнительных затрат за итогом локальной сметы. 1. За итогом сметы 00:15 Как ввести значение лимитированных затрат? 06:03 Как расчитать дополнительные затраты от стоимости от...
Документы сметчика
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год
Об отмене ранее опубликованных писем
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.