Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли осмечиваю ремонт теплотрассы. Сущ. теплотрасса в две нитки диам. 325мм находится под дорогой в футляре. беру демонтаж по ТЕРр66-16-7 монтаж в существующий футляр ТЕР24-01-021-09.
Верно ли. Или нужно брать по ТЕР22 еще протаскивание в футляр?
Прокладку вы уже учли, поэтому протаскивание уже нет необходимости применять... тут или то или другое.. и я бы учла по другой расценке 24-01-008-09 как в непроходном канале... , ну и выше коллега добавил еще работы, но тут вам надо ВОР запросить, самой сочинять работы это не дело сметчика
Эмма Шереметьева пишет: Прокладку вы уже учли, поэтому протаскивание уже нет необходимости применять...
Это не так. Вы даете не правильный совет. Об этом написано в технической части. Прокладка учитывает сварку труб в плеть и опускание её в траншею или сварку уже в траншее. Рекомендую посмотреть какие механизмы учитываются при протаскивании
Денис Владимирович пишет: Обязательно. Плюс скорее засыпка канала песком, демонтаж опор гидроизоляция канала и т.д. За такую смету Вас не похвалят.
Подскажите пожалуйста какие данные еще нужны. У меня в дефектовке только следующие данные: Раскопка траншеи дл.7м, глубина 3м. Труба в две нитки д.325 = 78 м, отвод 90гр. - 8 шт. - демонтаж и монтаж. Врезка и обратная засыпка.
Денис Владимирович пишет: Екатерина ,Для начала уточните у Вас канальная прокладка или бесканальная.
Сейчас трубы под дорогой в стальном футляре + вертикальный стальной футляр в месте выхода из грунта. По заданию нужно раскопать с одной стороны дороги до стального футляра. Вытащить старые трубы (сейчас они без изоляции). Смонтировать новые в изоляции. Закопать