Как правильно брать монтаж таких отводов в ППУ

Как правильно брать монтаж таких отводов в ППУ

Как правильно брать монтаж таких отводов в ППУ
 
Беру расценку по ТЕР 22: Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (вес отводов учтен без изоляции).
Выдают замечание:
Для расчёта объёма необходимо учитывать вес стандартного отвода, без учёта длин прямых
участков (плеч), т.к. при добавлении веса прямых участков (расценка от массы
отвода), увеличится кол-во затрат на сварку, при этом длина стыков будет как
и на стандартый отвод. Завышение затрат недопустимо. Длину прямых участков учесть в объёме прокладки. Расчёт веса фасонных частей: (153*4)/1000=0,612т.

Есть какое-то офиц объяснение или комментарий как правильно брать монтаж таких отводов? Длина плеч у таких отводов 1м (в том числе длина отводов). Если как проверяющий предлагает, падает цена и проблемно с делением по длинам и в актах списывать потом, отвод готовое фасонное изделие, поступает и монтируется он не частями
Похожие темы:Найти еще: монтаж отводов
Строительная длина отводов
Автор: Ирина Иванчикова. Отводы по 12 монтажному сборнику ТЧ: "1.12.60. По табл. 12-01-011, 12-02-008 расценки на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по расценкам табл. 12-01-012, 12-01-013, 12-01-014. 1.12.62. По табл. 12-01-015, 12-02-009 при изготовлении гнутых фасонных деталей ...
Откуда взяли коэффициент
... в п.1.24.10 тех. части сборника." Денис Владимирович, это так, но длину отводов из объемов работ по прокладке исключать не нужно (см п.2.24.1), еще ... ... прокладке трубопровода следует определять за вычетом длины, занятой отводами. При этом установку отводов расценить по Сборнику ТЕР-2001-22 СПб,...
Прокладка металополимерных труб - как учесть отводы если их нет в сборнике ФССЦ?
Автор: Алексей. "Наталья С пишет: так вот там в материалах есть отводы, а таких отводов в сборнике нет, как быть? " объяснить составителю бумажки, что для металлополимерных труб не бывает отводов, а бывают угольники,...
Работа на монтаж отводов, тройников и переходов
Автор: Александра. Подскажите как учесть работу по монтажу отводов, тройников и переходов. В смете использован  ФЕРм12-01-005-10 20м длина трубы, и на данном участке куча переходов, отводов и тройников, вот ...
Уменьшить протяженность прокладываемых трубопроводов на объем отводов
... инвестиционной программы,что необходимо  (уменьшить) протяженность прокладываемых трубопроводов на объем (протяженность) устанавливаемых отводов.Есть ли норматив какой-либо что это правильно или просто обосновать это замечание. Протяженность тепловых сетей взята без учета отводов,отводы установлены отдельно.
 
Цитата
Татьяна пишет:
Есть какое-то офиц объяснение или комментарий как правильно брать монтаж таких отводов?
Есть. Т.ЧФЕР22 п. 2.22.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
т.е в расценке на прокладку трубопроводов учитывается вся длинна трубопровода, а любая фасонина берется дополнительно, без каких либо ограничений.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Функциональная вкладка "Файл" (8)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Функциональная вкладка "Файл"
Документы сметчика
Об осуществлении строительного контроля
Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оплату труда, оборудование и прочие работы и затраты на 2 кв 2017 года (Вестник ЦиСН выпуск 8 2017 года).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.