Затягивание гофрированных труб в трубы.

Затягивание гофрированных труб в трубы.

Затягивание гофрированных труб в трубы.
 
Добрый день Подскажите, пожалуйста, как правильно взять расценки. Кабель затягивается в гофрированную трубу. Взяла расценку ТЕРм08-02-148-03. Затем эта труба с кабелем затягивается в другую гофрированную трубу, применила расценку ТЕРм10-06-049-01.  
Похожие темы:Найти еще: затягивание труб трубы
Что значит затягивание кабеля в трубу первого учесть по длине трубы
Автор: Светлана. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что значит затягивание кабеля в трубу первого учесть по длине трубы, затягивание остального кабеля учесть как последующего. Спасибо.
Затягиваем в трубу два кабеля (провода) разного сечения
... кабеля (провода) один сечением 200мм2, и второй сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля
... затем ТЕРм08-02-148-03 (Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг). Заказчик говорит что в ТЕРм08-02-148-03 уже сидит затягивание кабеля в трубы, и что я дублирую работу, но не в составе работ этой расценки, не в т.ч ничего о затягивании не говориться. Кто прав?
Затягивание кабеля в прокладываемые трубы
... Применила расценки ФЕРм 08-02-407 "Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами" и  ФЕРм08-02-412 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава". Проверяющая организация смету не согласовывает и требует исключить расценку ФЕРм08-02-412, утверждая что ...
Затягивание гофрированных труб в металлические
Автор: Светлана. Добрый день! Нужно ли брать коэффициент на трубы при затягивании гофрированных труб в металлические по ФЕР22-05-003? Спасибо.
 
В каких системах?
 
Лариса, наружное освещение.
 
правильно Вы берете
 
Цитата
Светлана пишет:
Кабель затягивается в гофрированную трубу
ФЕРм08-02-412-01
Цитата
Светлана пишет:
Затем эта труба с кабелем затягивается в другую гофрированную трубу
ФЕРм08-02-148-01 + ФЕР34-02-003-01 с заменой труб ПНД на гофру. Только вот зачем так извращаться...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ввод количества (22)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ввод количества
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, ...
Документы сметчика
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Коэффициенты ТСН-2001 Декабрь 2019 Выпуск № 159
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.