Кабель КГ 5*185. Какую расценку можно применить?!

Кабель КГ 5*185. Какую расценку можно применить?!

Кабель КГ 5*185. Какую расценку можно применить?!
 
Добрый день! какую расценку правильнее применить для кабеля сечение 185мм2 (Кабель КГ 5х185)?!
ФЕРм08-02-405-05 до 240мм2 или  ФЕРм08-02-405-05 до 400мм2.
Если рассматривать суммарное сечение то должно быть 5х185=925мм2, но такой расценки нет
Что делать?!  или предложенные расценки не имеют в виду суммарное сечение?!
Может есть еще подходящая расценка для такого сечения по стальным конструкциям?!
Похожие темы:Найти еще: кабель
Расценка на кабель не высоковольтный
Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
Автор: Владимир. Так там нет разделки кабеля. У меня состав работ такой: разделка кабеля, устройство заземления брони кабеля, подготовка кабельного ввода (взрывозащищенный),...
 
Цитата
Наталья пишет:
Кабель КГ 5х185
берем по ФЕРм08-02-147 по весу 1 метра...
 
Алексей,
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Наталья пишет:Кабель КГ 5х185
берем по ФЕРм08-02-147 по весу 1 метра...
Спасибо, но в составе работ как мне кажется есть лишние работы. Это не перебор? может есть что-то более подходящее или я не права?!

01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 04. Установка и снятие роликов. 05. Прокладка кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.
 
Цитата
Наталья пишет:
не права?
не правы. у вас какая длина кабеля для прокладки?
умножьте на 11,8 кг. даже 10 метров вручную проблематично будет проложить...
а состав работ в расценке взят усредненно. если лебедки и не применяются, значит затраты труда монтажников на ручной труд увеличатся...
 
Цитата
Наталья пишет:
ФЕРм08-02-405-05 до 240мм2 или  ФЕРм08-02-405-05 до 400мм2.
это указано сечение одной жилы а не суммарное...  
 
Алексей, спасибо  большое за подробное объяснение!
Изменено: Наталья - 03.02.2021 15:21:30
 
Наталья, спасибо! Всегда сомневалась как правильно понимать данную формулировку!
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
это указано сечение одной жилы а не суммарное...  
и не пятижильного кабеля а одножильного провода типа ПВ-1 или ПВ-3
 
Подскажите, еще ,пожалуйста,заделку для такого кабеля какую можно?!  
например,ФЕРм 08-02-158-16 или 08-02-160-06 ???
 
скорее
Цитата
Наталья пишет:
ФЕРм 08-02-158-16
но марку заделки надо знать.
 
А где и в чем он у вас прокладывается?
 
да, заделка по вашему кабелю идет именно по м08-02-158-16
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 01. Нормативная база
Инструкция по работе с нормативными базами в ПК ГРАНД-Смета версии 8.0 и выше. 1. Выбор нормативной базы 00:20 Как выбрать для работы нормативную базу? 02:02 Что означает жёлтый значок на названии нормативной базы? 02:44 Как установить в программе новую оплаченную базу? 2. Поиск расценок 04:10 Как перейти к списку сборников нормативной базы? 04:58...
Андрей Савенков (Главгосэкспертиза России) о порядке разработки новых норм
Подробно о порядке разработки, рассмотрения и утверждения сметных нормативов. О ежегодном планировании разработки (актуализации) сметных норм, методик нормативных затрат по инженерным изысканиям (СБЦ), собственно самих методик, необходимых для опреде...
Документы сметчика
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
Июнь 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.