Прокладка труб ППМИ, правильно ли применены расценки?

Прокладка труб ППМИ, правильно ли применены расценки?

Прокладка труб ППМИ, правильно ли применены расценки?
 
Подскажите, пожалуйста, правильно ли применены расценки?
1) Прокладка труб ППМИ надземная
2) Прокладка труб ППМИ подземная бесканальная
3) Прокладка труб ППМИ в камерах
4) После монтажа неподвижных опор и проведения гидравлического испытания смонтированных трубопроводов на прочность и герметичность выполнить изоляцию путем заливки пенополимерминеральной смеси
5) Изоляцию стыков выполнить ППМ скорлупами с последующим замоноличиванием узла соединений полимерной мастикой.

На надземную прокладку беру 24-01-009-01 (вычитаю скорлупы из расценки) и 26-01-020-01 на изоляцию стыков
На подземную прокладку беру 24-01-020-05 и 26-01-020-01 на изоляцию стыков
И для камер 24-01-008-01
Похожие темы:Найти еще: труб
Расценка для демонтажа асбестоцементной водосточной трубы
Автор: Света. "ProSlave пишет: " Света пишет:Это ведь демонтаж водосточной трубы." Что такое демонтаж водосточной трубы? Что вы подразумеваете под этим процессом? " Открепление этой трубы от держателей на ...
Труба в трубе в траншее для слаботочки
Автор: Рина. ув. коллеги, мне надо  в транщее уложить трубу пластик 110  (я это делаю расценкой Е34-02-003-1, здесь труба есть, про это я на форуме прочитала ), а затем в нее протянуть еще  трубу д=63, а в ...
Проверка правильности расценок по монтажу трубопроводов технологических
Автор: Ирина. Олеся, вот тех часть табл12-19 не далеко оказалась, см. п.6 ОТДЕЛ 19. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СОБИРАЕМЫЕ В ТРУБОПРОВОД НА МЕСТЕ МОНТАЖА РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ...
Демонтаж водопропускных труб. Какие расценки применить?
Автор: Евгений. Появились данные. Трубы лежат под съездами с дороги.  трубы разной длины и диаметра. 4 трубы диаметр  0,20 м.  15 м.. труба диаметр 0,30  3,5 м труба диаметр 0,35  3,5м ...
Расценка на монтаж переливной трубы для водонапорной башни
Автор: Инна Васельчук. Подскажите расценку на монтаж переливной трубы п/э. Брать как прокладку труб? Также на монтаж трубы для противопожарного запаса воды и монтаж спускной трубы стальной
 
Цитата
Дарья пишет:
Подскажите, пожалуйста, правильно ли применены расценки?1) Прокладка труб ППМИ надземная2) Прокладка труб ППМИ подземная бесканальная3) Прокладка труб ППМИ в камерах4) После монтажа неподвижных опор и проведения гидравлического испытания смонтированных трубопроводов на прочность и герметичность выполнить изоляцию путем заливки пенополимерминеральной смеси5) Изоляцию стыков выполнить ППМ скорлупами с последующим замоноличиванием узла соединений полимерной мастикой.На надземную прокладку беру 24-01-009-01 (вычитаю скорлупы из расценки) и 26-01-020-01 на изоляцию стыковНа подземную прокладку беру 24-01-020-05 и 26-01-020-01 на изоляцию стыковИ для камер 24-01-008-01
Возьмите только ФЕР24-01-009-01 и ФЕР24-01-020-05 с заменой скорлупы на компоненты А и Б пенополиуретана и манжеты (для подземной прокладки). Для камер бесканальная подземная прокладка не нужна (ФЕР24-01-008-01) , так как нет необходимости  ставить "скользячки" и "бетонные опоры "ОП-1" (они устанавливаются только в ж/б лотке). В камере добавляется "герметизация узла прохода через стену" трубопроводов. Также до заливки стыков  производится ВИК (визуальный измерительный контроль в размере 100% сварных стыков ) и РК (радиографический контроль в размере  3% количества сваренных стыков, но не менее двух), а также окраска сварных стыков грунтовкой. При необходимости (если задано проектом) трубопроводы комплектуются системой ОДК.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Спасибо за помощь
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
Прямой ввод в смету затрат (6.5)
Видеоурок создан, чтобы показать пользователю, как в программе ГрандСмета производить прямой ввод в смету затрат в текущих ценах.
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Справочник базовых цен на работы по оценке и подтверждению соответствия портовых гидротехнических сооружений установленным требованиям
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.