Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ

Монтаж траверс, изоляторов, проводов на выборочных опорах на линии ВЛ
 
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?

Хотела взять ФЕР 33-04-009-02 + как-то  применительно монтаж траверс, но расценка в км, а у меня подвеска провода только на некоторые выборочные опоры, там нельзя посчитать никакие км.

Приходит на ум только расценка:  ФЕР33-04-013-03 минус ФЕР33-04-013-01 - на конченые опоры, к которым подходит только 3 провода с одной стороны.
Как осметить эти же работы, если опора не конечная, а промежуточная, на нее будут ставить изоляторы и 6 проводов к ней будет подходить (по 3 провода с каждой стороны) ?  ФЕР33-04-013-03 плюс ФЕР33-04-013-02 или как?
Похожие темы:Найти еще: монтаж изоляторов проводов вл
Монтажные работы (помощь)
Автор: Юлия. С 11 опор ВЛ кто-то пытается демонтировать 2 провода 0,4 кВ. Как вариант в таких случаях : ФЕР33-04-040-01 кол-во  /3 и *2. Но спорно )
Помогите разобаться
... устройства. 02. Раскатка лидерного троса. 03. Сборка изоляторов в гирлянды. 04. Подъем и закрепление... ... промежуточным опорам. 05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства. 06. Подвеска... ... провода методом "под тяжением". 07. Соединение проводов опрессовкой. 08. Установка натяжных зажимов...
Правильность применения расценки
Автор: Юлия. Я вижу, но: Особенности монтажа СИП-3 Монтаж провода СИП-3 проводится при натяжении, не превышающем ... ... металлическим конструкциям. Крепеж СИП-3 без изоляторов из керамики, полимеров или стекла с... ... арматуры для монтажа СИП-3 аналогичен комплектации проводов СИП других типов. А в расценке, указанной...
Восстановление ЛЭП 6кВ (2х цепная)
Автор: Анастасия. Подскажите, пожалуйста, 1. демонтаж провода АС 95 между опорами; 2. демонтаж изоляторов ПС-70 (двойной) с подвесным зажимом; 3. монтаж провода АС-95 на изоляторах ПС 70 (двойной) Какие применить расценки?  Для 3 пункта пойдет Е33-01-009-02?
Какие расценки взять на монтаж молниезащитной сетки
Автор: Ольга11111111. Добрый день! никогда не сталкивалась с молниезащитой! подскажите пожалуйста какие расценки взять на такие виды работ: 1)Монтаж молниезащитной сетки с установкой изоляторов 2)Монтаж молниезащиты по периметру 3)Монтаж опусков. 4)Установка электродов 5)Аренда техники СПАСИБО!
 
Цитата
Света пишет:
конченые опоры
это конечно круто...
 
Цитата
Света пишет:
Подскажите, как можно осметить  монтаж траверс, изоляторов, проводов АС  на выборочных опорах на существующей трассе ВЛ 6кВ в ненаселенной местности?
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Что дословно написано в ведомости объемов работ?  
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...
:D не придирайтесь,пропустила буковку
 
Цитата
Света пишет:
Монтаж траверс, изолятор, подвеска провода АС на опорах №..
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.

Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
 
Цитата
Света пишет:
Цитата Алексей  пишет:Цитата Света  пишет:конченые опоры это конечно круто...  не придирайтесь,пропустила буковку Ростов-на-Дону
оконченые??? сконченые??? вконченые???
какую букву-то?
 
Я хотела написать - конечные опоры на линии. Чувствую, что сейчас вы мне будете писать, что они не конечные, а концевые. Но это не меняет суть моего вопроса.  
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Яснее не стало. Траверсы и изоляторы входят в состав работ по установке новых опор. Если опоры существующие, то речь идет о замене, или доп. установке. Расценок в ФЕР33 на это нет. Посмотрите в Прейскуранте №26-05-45  к1.ч6-6011-247 "Замена штыревого изолятора на опоре с напряжением воздушной линии 0.4кВ" (в Гранде есть в базе 2001г.), или в ведомственных сборниках.Ну, если не хотите заморачиваться, поищите в ФЕР34, ФЕРм8 что-нибудь применительно. Провод-по ФЕР33
Да, опоры существующие.   Ищу применительную расценку по ФЕР.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.