Расценка на заведение телефонного кабеля 25x2x24AWG в плинты

Расценка на заведение телефонного кабеля 25x2x24AWG в плинты

Расценка на заведение телефонного кабеля 25x2x24AWG в плинты
 
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на заведение телефонного кабеля 25x2x24AWG в плинты? Беру "Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 20х2" - 30 концов, но кажется мне, что я не верно беру или емкость или количество концов кабеля. Или 1 конец кабеля?

в ТЗ от заказчика указано 30 пар, а в характеристиках кабеля написано - 25 пар..

Является ли количество пар - количеством концов в расценке? и как правильно емкость брать?
Благодарю!
Изменено: Антонина - 27.04.2021 17:22:47
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Расценка на кабель не высоковольтный
Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
 
Антонина, можно взять расчетный коэффициент 25/20=1,25
Цитата
Антонина пишет:
Является ли количество пар - количеством концов в расценке
разумеется нет.

если у вас 1 кабель, то 1 конец кабеля.
 
И вопрос, плинты вообще где смонтированы?
 
т.е. емкость = кол-во пар, верно?
 
Цитата
RRRinka пишет:
И вопрос, плинты вообще где смонтированы
устанавливается ящик металлический - в него 3 плинта
 
Цитата
Антонина пишет:
т.е. емкость = кол-во пар, верно?

Ну например, вот здесь

кабели УАТС 8 концов (то есть 8 кабелей) 25х2
кабели ТФОП 1 конец (1 кабель) 100х2
1 конец (1 кабель)  25х2 и 1 кабель 50х2.
По-моему, все очевидно.



 
 
Цитата
RRRinka пишет:
По-моему, все очевидно.
да, спасибо Вам за помощь!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Структура календарного графика (5)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Структура календарного графика, способы расчета продолжительности работы
11. Уровень цен
Как пользоваться уровнем цен и создать коэффициент в программе Смета.ру
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 1 марта 2024 г.)
Презентационные материалы свая СМОТ железобетонная свая с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 сентября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.