Какая толщина основания в расценке ФЕР (ТЕР) 12-01-013-05

Какая толщина основания в расценке ФЕР (ТЕР) 12-01-013-05

Какая толщина основания в расценке ФЕР (ТЕР) 12-01-013-05
 
Всем доброго дня) в составе расценки ФЕР (ТЕР) 12-01-013-05 учтен песок 3,06 м3 и работа по подготовке основания. Правильно ли я понимаю, что толщина основания 30,6 мм (3,06 м3/100 м2) ? А если расходуется больше песка (или другого материала для подготовки основания), чем заложено в расценке, берется дополнительно только песок или плюсом расценка на подготовку основания толщиной свыше 30,6 мм? Заранее спасибо.
Изменено: Ольга - 01.07.2021 16:34:47
Похожие темы:Найти еще: фер тер
Можно ли в одной смете применять расценки и из ФЕРов и из ТЕРов
Автор: Дмитрий. Коллеги, а подскажите можно ли в одной смете применять расценки и из ФЕРов и из ТЕРов?
Стабилизация грунта
... если у вас она есть в ФЕР, а смета составляется в ТЕР, то вы можете взять эту расценку в ФЕР с применением к ней переводных коэффициентов от ФЕР к ТЕР
Как расценить резиновое покрытие
Автор: Елена. здравствуйте! я бы расценила само покрытие ТЕР (ФЕР) 27-04-016 + разметка ТЕР (ФЕР) 27-09-016 если краской/ ТЕР (ФЕР) 27-09-017 если наклейка термопластика
Как рассчитать смету на туалет
Автор: Елена. ФЕР (ТЕР) 17-01-003-..... унитаз ФЕР (ТЕР) 17-01-005-04 раковина ФЕР (ТЕР) 17-01-008-...  водонагреватель, можно это или еще что-то поискать а подводка из чего сделана?...
По какому сборнику сотавлять сметную документацию
... преимущество за ним, если ТЕР не разработаны, то в ФЕР, в вашем случае если для МО, то в ТЕР, сметная документация соответственно одна, либо в ТЕР, либо в ФЕР
 
Возможно у вас утепление в 2 слоя? Если так то приложение 12.1 к сб12 п.3.3
 
Цитата
Карина пишет:
Возможно у вас утепление в 2 слоя? Если так то приложение 12.1 к сб12 п.3.3
на 2 слоя, но песка больше, что делать?
 
Цитата
Ольга пишет:
на 2 слоя, но песка больше, что делать?
Если не ровное основание, то перед первым слоем теплоизоляции требуется доп. расценка на выравнивание основания.
Если основание ровное, то ничего нельзя добавлять, 30 мм вполне достаточно.
Изменено: Сергей Чинаев - 01.07.2021 10:20:17
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Ольга пишет:
на 2 слоя, но песка больше, что делать?
Что значит больше? У вас ВОР есть? В проекте есть информация о необходимости выравнивания? Если да, то я брала бы перечень работ в соответствии с ВОР, объем песка - в соответствии со спецификацией (в комментарии дать ссылку на спецификацию и лист проекта)  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета 2019. Обзор основных изменений
Обзор основных изменений ПК "ГРАНД-Смета 2019"
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.