Монтаж и наладка ТТ и выключателей - как быть с наладкой данного оборудования

Монтаж и наладка ТТ и выключателей - как быть с наладкой данного оборудования

Монтаж и наладка ТТ и выключателей - как быть с наладкой данного оборудования
 
Добрый день!
Вопрос, который давно подвергает в сомнение меня и не могу найти точного объяснения.
Расценки ФЕРм08-01-009-08 и ФЕРм08-01-006-04 указывают, что это именно комплект, состоящий из трёх полюсов. А как быть с наладкой данного оборудования? Ведь ФЕРп01-03-008-04 и ФЕРп01-02-017-04 идут уже в шт., а не в компл... Ладно, ТТ, там чётко понятно, что расценка касается именно 1 ед. ТТ, как отдельного оборудования. Но как насчёт колонкового или бакового выключателя, расценка под ед. изм. "шт." подразумевает наладку одного трёхполюсного выключателя в целом, либо это один полюс?
Похожие темы:Найти еще: монтаж оборудования
Монтаж оборудования после кап.ремонта
... демонтаж, то почему нельзя использовать для монтажа этот же сборник!? ... Открывайте УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004  ... и там много чего найдете!   Например:  2.12. В ФЕРм учтены следующие условия поставки оборудования ...
Монтаж оборудования на открытой площадке. Вертикально перемещение.
... на строительство и ремонт технологических установок возникают разногласия по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования. Прошу дать разъяснения по следующему вопросу: — в смете на монтаж оборудования массой 28,1 т, находящегося на отметке +7,2 м,...
Каким документом доказать заказчику, что ПНР на вентиляцию не входит в монтаж?
... выполнением комплекса работ по монтажу оборудования, установленного соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, включая: - распаковку оборудования с отноской упаковки; - очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий; - технический ...
Как обосновать необходимость погрузо-разгрузочных работ
... разгрузочные работы и транспортировку материалов и оборудования от при- объектного склада до места монтажа? Ответ. Нормами и расценками на монтаж оборудования и на строительные рабо- ты предусмотрены затраты по разгрузке оборудования и материалов на при- объектном складе и внутрипостроечный ...
Монтаж ранее демонтированного оборудования.
Автор: Светлана. Добрый день. При монтаже ранее демонтированного оборудования в смете учитываем только монтаж, стоимость оборудования не берем, правильно? Спасибо.
 
Цитата
Игорь пишет:
наладку одного трёхполюсного выключателя в целом
именно так
 
Действительно  расценки ФЕРм 08-01-009-08 и ФЕРм 08-01-006-04 предусматривают монтаж комплектов оборудования, но не состоящего из трех полюсов, а имеющих три полюса , т.е. это трехполюсный выключатель и трехфазный трансформатор тока. Поэтому при испытаниях или пуско--наладочных работах рассматривается производство работ на 1 ед. оборудования. Ни трехполюсный  трансформатор, ни трехполюсный выключатель испытать по фазам невозможно, т.к. в этом оборудовании все фазы работают одновременно. При проведении пуско-наладочных работ по указанным Вами расценкам  для персонала необходимо оформление наряда-допуска на работу в электроустановках, находящихся под напряжением. Согласно прил.2 т.4 . п.4 "Методических рекомендаций про применению федеральных единичных расценок...." применяется повышающий коэффициент  1,3 на 85% стоимости расценки
 
трёхполюсный трансформатор - да, согласен... но ТТ стоят отдельно в каждой фазе и проверяется как отдельное устройство, это даже расписано в пособии по составлению сметных расчётов на ПНР, автор Шипулина. а повышающий коэффициент, насколько я понял, не всегда применяется. например, при новом строительстве, где объект не сдан в эксплуатацию и испытания проводятся без усложняющих условий
Изменено: Игорь - 25.03.2022 12:15:11
 
"Пособие" ШипулинойН.П. стр. 24  "Выполнение пуско-наладочных работ в электроустановках, находящихся под напряжением...."  Пример стр.40 Проверка выносных трансформаторов тока  по расценке 01-02-017-04 с поправочным коэффициентом - 1,3 на 85% стоимости при выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением допуска... Количество единиц по числу фаз -3. В данном случае это не усложняющие условия, а "атрибут" проверки  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021»
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021». Программа вебинара: • Особенности составления локальных смет в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержд...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 19.03.2021 г.)
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков "О замене материалов по смете в процессе исполнения государственного (муниципального) контракта"
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24 мая 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.