Инguкаmор коррозuu mепловых систем, какую расценку применить

Инguкаmор коррозuu mепловых систем, какую расценку применить

Инguкаmор коррозuu mепловых систем, какую расценку применить
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для "Инguкаmор коррозuu mепловых систем ИХЛ ИК-31 М"?
Заранее спасибо
 
Как приварку штуцеров примите в количестве 2 шт + монтаж 2-х муфтовых вентилей и возможно еще монтаж 2-х фланцев  
 
По ФЕР16-07-003-03 две врезки, в расценке учтена приварка патрубка и установка муфтового клапана.
 
беру по фер16-07-003-03, вычитаю от туда трубы стальные и беру по прайсу индикатор коррозии? так получается? Только не понимаю почему брать 2 врезки?
 
с двух сторон врезается
 
Цитата
Лена Шубина пишет:
Только не понимаю почему брать 2 врезки?
потому что два патрубка у этого устройства
 
спасибо
 
спасибо
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 декабря 2024 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 18 августа 2022 г.)
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на май 2016
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.