Добрый день!
Господа специалисты подскажите, пожалуйста, по теме ПНР ШОТ (шкаф оперативного тока) для РП 10 кВ.
Суть работы: Монтируем собранный (не нами) ШОТ (на базе 4-х выпрямительных модулей Cordex CXRC 220-1.1kW), ещё дополнительно устанавливаем в шкаф аккумуляторы (17 штук), собираем их в батарею емкостью 55А/ч и подключаем к контроллеру Cordex для подзарядки. ШОТ предусматривает АВР на входе выпрямителя и контроль изоляции на выходе.
Интересуют вопросы:
1) Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01?
2) Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01?
3) Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) требуется проверка заряда и разряда, то применима расценка ФЕРм 08-01-122-03 или ФЕРм 08-01-125-01 без ФЕРп 01-06-002-01?
В тех.части указано не много для 6-го раздела.
Ещё нашел в пособии по составлению СР на ПНР по ЭУ Шипулиной Н.П. 2005г указаны расценки:
1) ФЕРп 01-06-001-01 система постоянного тока с одной АКБ.
2) ФЕРп 01-06-003-02 подзарядный агрегат.
3) ФЕРп 01-06-023-01 контроль уровня напряжения оперативного тока.
4) ФЕРп 01-06-022-01 схема резервирования линий оперативного тока.
Специалисты сметного отдела заказчика считают применима только ФЕРп 01-06-010-03 на всё, так как для аккумулятора заводского исполнения требуется только подзарядка при длительном хранении, а автоматическая зарядка и подзарядка от выпрямительных модулей - функция ШОТ. Их (заказчика) интерес понятен. Хотелось бы понять правильно-ли мы оцениваем работы. Пояснений и решений не нашел нигде на просторах интернета.
Заранее благодарю.