Подсчет дополнительных опор - СИП подвешивается по 14 опорам

Подсчет дополнительных опор - СИП подвешивается по 14 опорам

Подсчет дополнительных опор - СИП подвешивается по 14 опорам
 
Добрый день! Снова обращаюсь за помощью)
200 м СИП ( 4*35+1*16) по 7 опорам: я беру ФЕР33-04-017-02 + ФЕР33-04-017-04 = ( 7/0,2-29)*0,2 = 1,2 шт
Параллельно этим 7 опорам стоят столбы 7 шт , от каждой опоры до столба нужно подвесить СИП 2*16, всего 150 метров .я применила все ту же расценку ФЕР33-04-017-02.
Как теперь посчитать количество дополнительных опор не пойму. Получается что СИП подвешивается по 14 опорам,150 метров? ( 14/0,15-29)*0,15 = 9,6 шт?
Изменено: Елена Ступникова - 22.04.2023 21:01:21
 
Или может нужно применить другую расценку?
( 14/0,15-29)*0,15 = 9,6 шт? этот расчет для опор на одной линии, а у меня получается на одной линии 7 опор + параллельно им еще 7 столбов (между опорами и столбами подвешивают СИП 2*16 для наружного освещения)  или не добавлять опоры по расценке ФЕР33-04-017-04 вообще?
ФЕР33-04-013-05 эта расценка для неизолированных проводов, она не подходит.
Помогите пожалуйста!
Изменено: Елена Ступникова - 20.04.2023 14:59:36
 
Расчет
 
Как мне кажется, в первом сообщении все верно расписано было. Даже если считать, что у вас по второй работе отдельная "линия" состоит из 2 опор на 21,43 метра провода, то в первом приближении примерно 9,6 опор добавляется.
 
Цитата
Elena пишет:
Расчет Прикрепленные файлы Казань
Но ведь во втором случае у меня не 7 опор а 14...
7 опор от каждой из них идет провод СИП к семи столбам, стоящим параллельно
Или вообще добавлять ничего не нужно?  29 опор это для общей линии?  у меня во втором случае как ответвление от линии к столбам для освещения или 29 опор и на второй случай распространяется?
Изменено: Елена Ступникова - 21.04.2023 08:34:44
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Но ведь во втором случае у меня не 7 опор а 14...
так и получается подвес на 14 опор.
29*0,35 = 10,15 опор + дополнительно 3,85 = 14
вы же не опоры считаете а подвес на эти опоры проводов
 
Цитата
Алексей пишет:
29*0,35 = 10,15 опор + дополнительно 3,85 = 14
Во втором случае я 29*0,15 = 4,35 опор  + дополнительно 9,65 = 14 так как у меня 150 метров провода по 14 опорам
а в первом случае 200 метров по 7 опорам
У меня получается в первом случае ( 7/0,2-29)*0,2 = 1,2 шт; во втором (14/0,15-29)*0,15 = 9,65
Значит нужно взять ФЕР33-04-017-04 = 1,2 в первом случае; Во втором ФЕР33-04-017-04  = 9,65?
Или я не верно считаю...
Изменено: Елена Ступникова - 21.04.2023 08:53:22
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Или я не верно считаю...
ну вам же дали уже правильный расчет
 
Цитата
Алексей пишет:
ну вам же дали уже правильный расчет
(7/0,2-29)*0,2+(7/0,15-29)*0,15=3,85
я засомневалась во второй части расчета, что 7/0,15 а не 14/0,15
получается 7 столбов стоящих параллельно в расчет не берем? (  первый провод СИП 4*35+1*16  200м подвешивают на 7 опорах, второй провод СИП 2*16 150 м подвешивают на 14 опорах -  те же 7 опор + 7 параллельно стоящих столбов : на каждый отрезок провода по 2 опоры)
ВЫ извините меня за мое непонимание...
Изменено: Елена Ступникова - 21.04.2023 10:27:47
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
(7/0,2-29)*0,2+(7/0,15-29)*0,15=3,85
так и не поняла почему во втором случае 7 опор а не 14 :(  :!:  
 
Уважаемые дамы и господа, условия задачи изменились :|
Теперь для  провода СИП 2-16: подвешиваем сип от 5 опор до 5 столбов (столбы стоят напротив опор) т.е выяснилось что на крайние столбы СИП не подвешивают
а провод СИП 4*35+1*16  остается так же по 7 опорам
В этом случае как считать : (7/0,2-29)*02+(5/0,15-29)*0,15?
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
подвешиваем сип от 5 опор до 5 столбов
а чем опора от столба у вас отличается? может вы от столбов до опор сип вешаете...
 
Цитата
Алексей пишет:
а чем опора от столба у вас отличается?
ничем... просто стоят они не на одной линии а параллельно друг другу ( 7 опор на них подвешивают 200 метров СИП 4*35+1*16; напротив этих опор стоит еще 7 опор (столбов :) ) и между 2 этими линиями опор подвешивается СИП 2*16 всего 150 м, только на крайние опоры не подвешивают, как было изначально) и получается что один отрезок провода СИП 2*16 крепится на 2 опоры , всего 5 отрезков на 10 опорах. До этого было 7 отрезков на 14 опорах. Поэтому я и считала (14/0,15-29)*0,15
или так и остается (7/0,2-29)*0,2+(7/0,15-29)*0,15?
Изменено: Елена Ступникова - 21.04.2023 14:07:19
 
Цитата
Алексей пишет:
может вы от столбов до опор сип вешаете...
да
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
может вы от столбов до опор сип вешаете...да
тогда вам нужна другая расценка... на столбовую линию...
 
Цитата
Алексей пишет:
тогда вам нужна другая расценка...
Подскажите пожалуйста, какая
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Подскажите пожалуйста, какая
у вас в программе поиск отключили?
 
Цитата
Алексей пишет:
у вас в программе поиск отключили?
ФЕРм10-06-035-01 ? это все что выдал мне поиск  
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
ФЕРм10-06-035-01 ? это все что выдал мне поиск  
ну вот ее и применяйте если у вас по проекту столбы
 
Елена Ступникова, короче, выстраивайте свои опоры-столбы в одну линию и от этого пляшите.    И учитесь читать между строк :))
Изменено: Elena - 24.04.2023 09:31:39
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
14. Аналитический отчет
Как сформировать аналитический отчет в программе Смета.ру
Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
Документы сметчика
Методика расчета железобетонных сваи с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline Фундаментпроект