Добрый день!
Уважаемые специалисты прошу по возможности подсказать какие расценки можно применить для ПНР цифрового тиристорного возбудителя синхронного электродвигателя (630кВт, 6кВ). Тип возбудителя ВТЦ-СД-Щ (от АО «НИПОМ») с согласующим трансформатором ТСЗП-40/0,7, ток возбуждения до 320А.
В возбудителе ВТЦ-СД-Щ используется два контроллера, один контроллер основной, а второй резервный. Настраиваются по отдельности, но значения параметров одинаковые.
В одной очень хорошей таблице с рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09.
То есть в моем случае это:
- ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения,
- ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная),
- По одной расценке из таблиц ФЕРп 01-09-010 (функциональная группа) и ФЕРп 01-09-013 (контур САР – для регулировки тока и напряжения возбуждения).
Это всё без учёта испытаний и измерений, которые будут расцениваться отдельно.
Смущает то, что в таблицах ФЕРп 01-01-013 фигурирует слово генератор. Однако, для системы возбуждения синхронного двигателя прямых расценок нет.
Вот и появились у меня некоторые вопросы, на которые надеюсь найти здесь ответы или может быть какие-нибудь пояснения:
1) Правильность применённых мной расценок.
2) Корректность применения расценки системы возбуждения СГ к системе возбуждения СД (ФЕРп 01-01-013-03).
3) Если имеется наладка системы возбуждения синхронного двигателя (ФЕРп 01-01-013-03), то можно ли применять ещё таблицу ФЕРп 01-09-013 контур САР? Про п. 1.1.73-74 общих положений знаю, но сомнения остаются.
4) Какая расценка может применяться для наладки двух контроллеров возбудителя?
Заранее спасибо откликнувшимся.