Добрый день. Ситуация такая: В локальной смете применена расценка ФЕР 05-01-035-03 «Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м». По РД диаметр свай 600 мм и длина свай максимум 14 м. Кроме того, по РД обсадная труда опускалась на 1/3 глубины сваи. Соответственно 2/3 необходимо пересчитать по расценке "устройство буронабивных свай без обсадной трубы". Вопрос к знатокам: какая расценка подойдет под устройство буронабивных свай без обсадной трубы?
Какую расценку применить на установку винтовой сваи ... трубу по 04-02-011...;
4. извлечение обсаднойтрубы по 04-02-011...
5. стоимость обсадныхтруб берется с оборачиваемостью в соответствии с тех.частью.
"Для чего так издеваться над винтовой сваей :) :) :)
Буровая BAUER Bg-9-H - какую применить расценку? ... метра
5. Штанга "KELLI" 3/24 с ковшовым буром и шнеком d=0.6 метра
Какую расценку применить, если в ТЕР05-01-075-02 Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсаднойтрубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм? Или набирать несколько расценок? Заранее спасибо.
Буронабивные сваи Автор: Елена. Мария, Технология буронабивных свай по ФЕР05-01-029 не предусматривает применение обсадныхтруб. Если собираетесь применять технологию с обсаднымитрубами, то расценки по ФЕР05-01-030. Оголовок под ростверк не вырубают: бетонируют ...
Не разборная опалубка из трубы ПЭ d=560 ... опалубку не вынимают
1.5.21. В табл. с 05-01-030 по 05-01-033 предусмотрены затраты на выполнение работ по устройствубуронабивных железобетонных свай с креплением скважин извлекаемыми обсаднымитрубами. Для случаев бурения скважин без извлечения обсадных (slink://local/pn=2?sv=%23searchresult3) труб расходресурсов определяется по этим же расценкам ...
Буронабивные сваи с обсадными трубами ... день. Прошу помощи со сметой на устройство свай следующей когструкции:
Сваи буронабивные, висячие
-глубина 12 м
- диаметр 500мм
-проходка скважин и бетонирование вести под защитой извлекаемой обсаднойтрубы. Укладка бетона с помощью вертикальной бетонолитной трубы. Установка ...
Виктория Жукова пишет: Соответственно 2/3 необходимо пересчитать по расценке "устройство буронабивных свай без обсадной трубы".
Данная расценка не учитывает устройство обсадных труб. Нужно брать дополнительно по соответствующим расценкам. Заложенная в расценке труба бетонолитная, а не обсадная.
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при работе с ресурсами в смете.
1. Список ресурсов
00:53 Как увидеть ресурсы в смете?
2. Неучтённые затраты
02:10 Что делать с неучтёнными материалами в позициях сметы?
05:26 Как учесть красные строчки с мусо...
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.