Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в расценке ФЕР46-05-008-01(Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм), единица измерения-1 тонна металлоконструкций. Подразумевается 1 тонна устанавливаемых ферм или 1 тонна опорных стоек под эти фермы?
Единица измерения в расценке ФЕР46-05-008-01
10.04.2024 01:01:18 | |
Похожие темы:Найти еще: фер
О применении Базовых цен и индексов
Автор: Гость. Здравствуйте! Имеют ли Базовые цены на ремонт энергооборудования такой же статус как и ФЕР, ТЕР. Дело в том, что заказчик применяя БЦ при составлении сметной документации, выставляя работу на тендер, не в полной мере учитывает ...
Автор: Гость. Здравствуйте! Имеют ли Базовые цены на ремонт энергооборудования такой же статус как и ФЕР, ТЕР. Дело в том, что заказчик применяя БЦ при составлении сметной документации, выставляя работу на тендер, не в полной мере учитывает ...
ФЕР -2001-35 сборник
Автор: alex. Подрядчик ведет горнопроходческие работы в шахте горно-рудного предприятия. Финансирование внебюджетное. При согласовании сметной стоимости, выполненной в базе ФЕР-2001, возникли спорные вопросы. Прошу пояснить, прав ли Заказчик, настаивая на следующем: 1.
Автор: alex. Подрядчик ведет горнопроходческие работы в шахте горно-рудного предприятия. Финансирование внебюджетное. При согласовании сметной стоимости, выполненной в базе ФЕР-2001, возникли спорные вопросы. Прошу пояснить, прав ли Заказчик, настаивая на следующем: 1.
Изменения к ФЕР2009 часть АСУ
... ГЭСН) к приказу Минрегиона №747 от 21.12.2010 стр 7 дополняется формула Фу=1.0+(1.31хКау+0.95хКду)/Кобщ х У, а в приложения №4 этого же приказа №747 (для ФЕР) эту формулу не добавили. Как понимать, эта формула (6) была в ФЕРп2008 АСУ, в ФЕР2009 АСУ вообще отсутствует раздел II Исчисление объемов работ ...
... ГЭСН) к приказу Минрегиона №747 от 21.12.2010 стр 7 дополняется формула Фу=1.0+(1.31хКау+0.95хКду)/Кобщ х У, а в приложения №4 этого же приказа №747 (для ФЕР) эту формулу не добавили. Как понимать, эта формула (6) была в ФЕРп2008 АСУ, в ФЕР2009 АСУ вообще отсутствует раздел II Исчисление объемов работ ...
Разборка цементной стяжки полов по ФЕР
Автор: Tsapkol. Добрый день! Прошу дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке четко звучит разборка "покрытий полов" и все объяснения, что технлогия работ идентична демонтажу стяжки не действуют. Нет ли официального документа (Госстрой, Минэкономразвитие) по этому вопросу. С уважением. Спасибо.
Автор: Tsapkol. Добрый день! Прошу дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке четко звучит разборка "покрытий полов" и все объяснения, что технлогия работ идентична демонтажу стяжки не действуют. Нет ли официального документа (Госстрой, Минэкономразвитие) по этому вопросу. С уважением. Спасибо.
10.04.2024 01:41:47
Очевидно, что это масса опор. В нерасцененных ресурсах есть "Стойки металлические" норма - 1 тонна на 1 тонну работ. Значит расценивается именно масса стоек. Изменено: | |
10.04.2024 08:33:35
Т.е. тоннаж стоек равен тоннажу монтируемого металла?
| |
10.04.2024 09:11:57
А масса металла, которую эти стоики должны держать считается совсем по другим расценкам. | |||
10.04.2024 09:22:34
Так тоннаж стоек имеет прямую пропорциональность к массе монтируемого металла или нет? Как просчитать тоннаж стоек по этой расценке, если в проекте об этом ничего не сказано?
| |
10.04.2024 09:35:51
Можно посмотреть длину, габариты, сортамент стали для стоек и попробовать просчитать самому. Можно взять от балды. Какой-то прямой пропорции между массой стоек и массой конструкции нет, в пределах разумного конечно. | |||
10.04.2024 09:37:12
Спасибо.
| ||||