Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее

Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее

Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель)
ГЭСНм08-02-143-04 плитами одного кабеля (эту на оставшиеся 5  кабелей)?
Похожие темы:Найти еще: покрытие кабеля
Покрытие кабеля кирпичом - какую взять длинну
Автор: Светлана. Добрый день. Применила две расценки на покрытие кабеля кирпичом. 1)  ТЕРм08-02-143-01 - 232 м. 2) ТЕРм08-02-143-02 - 115 м. Правильно я взяла метраж покрытия кабеля кирпичом? Спасибо. 1.               ...
Покрытие кабеля огнезащитным составом Огракс-В1
Автор: Светлана. Добрый вечер! Покрытие кабеля огнезащитным составом Огракс-В1 берем по ТЕР26-02-022-01. Расценка в м2 , как посчитать V этого состава? И как считать V покрытия кабеля плитами ...
Проверьте пожалуйста смету на электрику
... кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель до 35 кВ в готовых траншеях - 20м Покрытие кабеля, проложенного в траншее - 20м "данные со спецификации, рабочий проект. я если честно сама запуталась) а можно поступить так:  Устройство ...
Расчистка кабеля от старого огнезащитного покрытия
... Заказчик не пропускает дополнительно расчистку от старого огнезащитного покрытия ссылаясь на состав работ расценки 26-02-022-1 Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»: 01. Очистка и промывка поверхности кабеля. 02. Нанесение огнезащитного состава «КЛ-1» послойно. 03. Проведение замеров ...
Прокол и протаскивание кабеля
... расценить: 1.Разработка грунта в траншее 2.Укладка а/ц гильз диаметр 100 мм 3.Подсыпка траншеи песком 4. Прокол 5.Протаскивание в футляр трубы 6.Покрытие кабеля песком 7.Покрытие кабеля щебнем
 
А плиты как у Вас располагаются? Вдоль или поперек кабельной линии? И какие плиты? Если ПЗК, то думаю, лучше будет взять м08-02-143-06 и ГЭСНм08-02-143-09 (т.к. в этих расценках прописано уточнение, что плиты из полимернаполненных материалов)
 
ПЗК 240х480
Цитата
Дарья пишет:
А плиты как у Вас располагаются? Вдоль или поперек кабельной линии? И какие плиты? Если ПЗК, то думаю, лучше будет взять м08-02-143-06 и ГЭСНм08-02-143-09 (т.к. в этих расценках прописано уточнение, что плиты из полимернаполненных материалов)
я использую плиты ПЗК 240х480
 
Виктория, именно так. А количество плит считаете исходя из того вдоль траншеи их кладете или полерек
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 15. Учёт выполненных работ
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте выполненных работ по смете. 1. Начальные настройки 00:31 Начальные настройки «ГРАНД-Сметы» для учёта выполненных работ 2. Акты выполненных работ 01:45 Как создать новый акт или выбрать для работы п...
Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.