Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить
 
Доброе утро. При прокладке КЛ используем муфты ПКВтпбэ 4х70/120,какую расценку правильно применить ГЭСНм08-04-741-02 или ГЭСНм08-02-163-02? Кабель ВБШв-1кв 4х120
 
Цитата
Елена пишет:
ГЭСНм08-04-741-02
из Раздела 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС. У вас КЛ в АЭС прокладывается?
 
нет, не в АЭС
 
ГЭСНм08-02-163-02 слишком дешевая, может ещё какие то варианты есть?
 
Доброе утро! Попробуйте ГЭСНм08-02-189-05
Изменено: Наталья - 24.03.2025 08:36:19
 
Добрый день! Я использую 08-02-164-03
 
Наталья, кабель 4-х жильный, поэтому эту расценку я не брала
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Документы сметчика
О выходе из печати Указаний по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы
ТТК. Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты (подземной части)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.