Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить
 
Доброе утро. При прокладке КЛ используем муфты ПКВтпбэ 4х70/120,какую расценку правильно применить ГЭСНм08-04-741-02 или ГЭСНм08-02-163-02? Кабель ВБШв-1кв 4х120
 
Цитата
Елена пишет:
ГЭСНм08-04-741-02
из Раздела 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС. У вас КЛ в АЭС прокладывается?
 
нет, не в АЭС
 
ГЭСНм08-02-163-02 слишком дешевая, может ещё какие то варианты есть?
 
Доброе утро! Попробуйте ГЭСНм08-02-189-05
Изменено: Наталья - 24.03.2025 08:36:19
 
Добрый день! Я использую 08-02-164-03
 
Наталья, кабель 4-х жильный, поэтому эту расценку я не брала
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
ГРАНД-Смета. Часть 06. Работа с ресурсами
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при работе с ресурсами в смете. 1. Список ресурсов 00:53 Как увидеть ресурсы в смете? 2. Неучтённые затраты 02:10 Что делать с неучтёнными материалами в позициях сметы? 05:26 Как учесть красные строчки с мусо...
Документы сметчика
Об отсутствии оснований для изменения цены государственного или муниципального контракта в связи с инфляцией
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
Июнь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.