Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить
 
Доброе утро. При прокладке КЛ используем муфты ПКВтпбэ 4х70/120,какую расценку правильно применить ГЭСНм08-04-741-02 или ГЭСНм08-02-163-02? Кабель ВБШв-1кв 4х120
 
Цитата
Елена пишет:
ГЭСНм08-04-741-02
из Раздела 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС. У вас КЛ в АЭС прокладывается?
 
нет, не в АЭС
 
ГЭСНм08-02-163-02 слишком дешевая, может ещё какие то варианты есть?
 
Доброе утро! Попробуйте ГЭСНм08-02-189-05
Изменено: Наталья - 24.03.2025 08:36:19
 
Добрый день! Я использую 08-02-164-03
 
Наталья, кабель 4-х жильный, поэтому эту расценку я не брала
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы перевода в текущие цены (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Виды таблицы затрат (9)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Виды таблицы затрат
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
МДС 13-14.2000. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15 мая 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.