Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить

Установка муфты ПКВтпбэ 4х70/120 - расценку правильно применить
 
Доброе утро. При прокладке КЛ используем муфты ПКВтпбэ 4х70/120,какую расценку правильно применить ГЭСНм08-04-741-02 или ГЭСНм08-02-163-02? Кабель ВБШв-1кв 4х120
 
Цитата
Елена пишет:
ГЭСНм08-04-741-02
из Раздела 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС. У вас КЛ в АЭС прокладывается?
 
нет, не в АЭС
 
ГЭСНм08-02-163-02 слишком дешевая, может ещё какие то варианты есть?
 
Доброе утро! Попробуйте ГЭСНм08-02-189-05
Изменено: Наталья - 24.03.2025 08:36:19
 
Добрый день! Я использую 08-02-164-03
 
Наталья, кабель 4-х жильный, поэтому эту расценку я не брала
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 3. Ресурсная часть расценки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсная часть расценки. 2. Замена ресурсов. 3. Добавление материалов по прайсу.
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.