Добрый день.
У меня в шаблоне на тепловые сети в разделе СОДК присутствуют следующие расценки:
ТЕРм08-03-545-02 (1 шт.) - Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20(Это как я догадываюсь брать надо по количеству ящиков ковера)
ТЕРм08-03-574-01 (100 жил) - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
ТЕРм08-02-168-01(1 шт.) - Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7(это как я догадываюсь соединение проводом СОДК с помощью термоусаживающей муфты).
ТЕРм08-02-158-04 (1 шт.) - Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
И вот дальше это вообще темный лес подзаголовокпусконаладочные работы :
ТЕРп01-11-021-01(1 измерение) - Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
ТЕРп01-11-028-01 (1 линия) - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
ТЕРп01-11-026-01 (1 осциллограмма) - Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
В основном интересует к чему применяются эти расценки и как рассчитывать их количество.
Прикрепляю локальную ресурсную ведомость, у указанием состава работ.(Объект около 23 м.п. трубопровода)
У меня в шаблоне на тепловые сети в разделе СОДК присутствуют следующие расценки:
ТЕРм08-03-545-02 (1 шт.) - Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20(Это как я догадываюсь брать надо по количеству ящиков ковера)
ТЕРм08-03-574-01 (100 жил) - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
ТЕРм08-02-168-01(1 шт.) - Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7(это как я догадываюсь соединение проводом СОДК с помощью термоусаживающей муфты).
ТЕРм08-02-158-04 (1 шт.) - Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
И вот дальше это вообще темный лес подзаголовок
ТЕРп01-11-021-01(1 измерение) - Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
ТЕРп01-11-028-01 (1 линия) - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
ТЕРп01-11-026-01 (1 осциллограмма) - Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
В основном интересует к чему применяются эти расценки и как рассчитывать их количество.
Прикрепляю локальную ресурсную ведомость, у указанием состава работ.(Объект около 23 м.п. трубопровода)