О проходных кранах к радиаторам

О проходных кранах к радиаторам

О проходных кранах к радиаторам
 
Добрый день!

Возникли разногласия с Заказчиком по поводу устройства отопления. Я применила расценку ТЕР16-05-001-01 на установку проходных кранов к радиаторам отопления. Заказчик ее не пропускает, говорит, что проходные краны уже сидят в расценке  ТЕР 16-08-001-01 на изготовление узлов , которую  я применяю для изготовления  подводок от стояка к радиатору. Просто первый раз составляю смету на отопление и не знаю, как правильно.
Похожие темы:Найти еще: радиаторам
Коэффициент теплоотдачи секций радиаторов отопления
Автор: Галина Вантурина. Все зависит от Вашего радиатора,какой он  Привожу видержку: Теплоотдача - еще один из ключевых показателей, отображающий тепловую эффективность того или иного ...
Смета на смену радиаторов без стоимости радиаторов
Автор: Алёна. добрый вечер всем! подскажите, пожалуйста, заказчику сделала смету на смену радиаторов без стоимости радиаторов по желанию заказчика, сумма получается небольшая, заказчика это не устраивает, ему надо, чтобы эта работа ...
Коэффициент на демонтаж радиаторов
Автор: Ирина. а какой коэффициент на демонтаж (к ТЕР18-03-001-02) радиаторов будет правильнее взять, 0,4 или 0,7, если этот же радиатор демонтируется и потом ставиться на другое место Знаю что есть прямая расценка ТЕРр65-19-1 ...
Кронштейны радиаторов
Автор: Ирина. Добрый день, коллеги. Подскажите наиболее корректную расценку для демонтажа кронштейнов радиаторов, т.к. заказчик пишет в замечаниях, что он не учтен (в смете демонтаж радиаторов по ТЕРр 65-19-1)
Как перевести один стальной радиатор в кВТ
Автор: Наталия Шестакова.  теплоотдача одной секции с межосевым расстоянием 500 мм. алюминиевых радиаторов RoyalTermo Optimal составляет 195 Вт, RoyalTermo Evolution - 203 Вт, биметаллических радиаторов RoyalTermo серии BiLiner - 171 Вт, серии Twin - 181 Вт, а биметаллических ...
 
16-08-....Это где и что? В ФЕР нет такого отдела.
Изменено: Таня Баженова - 22.05.2014 14:07:03
 
В ТЕР СПб есть 16-08-001 ...ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 15.

Кран крепится на резьбе, а 16-05-001 - фланцевое соединение, у нас тоже Заказчик не пропускает такую расценку.
 
В таком случае надо читать тех.часть к ТЕР. Там (как и в ФЕР) должны быть пояснения по этим вопросам.
 
Наверное я бы согласилась с заказчиком.
 
Получается, Заказчик прав. Просто  мой директор настаивает, чтоб я отстаивала эту расценку. Спасибо  всем!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Видеоуроки 5D Смета. Загрузка файла АРПС в программу «ГРАНД-Смета»
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.05.2021 г.)
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.