Автобетононасос при ремонте бетонных полов

Автобетононасос при ремонте бетонных полов

Автобетононасос при ремонте бетонных полов
 
Всем доброго дня.
У меня ремонт бетонных полов на складе. В ВОР написано сделать бетонную стяжку сверху старых полов. Я применила расценку ФЕР 11-01-011-03.
Подрядчик закидал письмами, что очень трудоемко таскать бетон от машины в склад на расстояние 20 метров в тачках  и просит добавить им автобетононасос. Я ссылаюсь на то, что в ЕНиР 19, учтена подача материалов на 20 метров. Подскажите пожалуйста в каких случаях можно добавить автобетононасос и на основании каких документов
 
А расценку ФЕР11-01-015-01 не смотрели?
Или у вас именно стяжка? Какая толщина?
Цитата
Маргарита Иванова пишет:
Подскажите пожалуйста в каких случаях можно добавить автобетононасос и на основании каких документов
Добавить автобетононасос не совсем корректно будет, хотя на все воля Заказчика.
У Вас ведь не бюджет?
 
Конкретно стяжка толщ. 100 мм. У нас бюджет и я являюсь Заказчиком
 
Маргарита Иванова, посмотрите Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтажоборудованияи пусконаладочные работы

п.3.4.

Цитата
Единичные расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства, техники и технологии выполнения  работ,  разработаны  на  основе сметных  норм по  принципу усреднения  с  определением  необходимого  и  достаточного  нормативного количества строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ.
п.5.2.
Цитата
Сметными  нормами,  на  основе  которых  разработаны соответствующие единичные расценки, учтены оптимальные технологические и  организационные  схемы  производства  работ,  набор  (перечень)  машин, механизмов и материальных ресурсов при рациональной организации труда и производства,  современного  развития  техники  и  технологии,  соблюдения требований  безопасности  в  нормальных  (стандартных)  условиях,  не осложненных внешними факторами (стесненность, загазованность и т.п.) и положительных значениях температуры воздуха
п.5.5.
Цитата
Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.
п.5.8.
Цитата
При применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не допускается, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено:
-использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных  нормах,  на  основе  которых  разработаны  соответствующие единичные  расценки,  но при  этом  принципиально  не  меняются технологические и организационные схемы производства работ;
-использование  в  соответствии  с  ПОС  машин  и  механизмов, технические  характеристики  которых  отличаются  от  учтенных  сметными нормами,  на  основе  которых  разработаны  соответствующие  единичные расценки,  но  при  этом  принципиально  не  меняются  технологические  и организационные схемы производства работ;
-выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие  единичные  расценки,  учтено  применение  машин  и механизмов или иных технических средств;
-применение  материальных  ресурсов,  характеристики  которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие  единичные  расценки,  и  их  применение  не  меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные  характеристики  конструктивных  решений,  принятые  в проектной документации.
п.5,9.
Цитата
При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства  следует учитывать следующие положения:
-при применении единичных расценок на работы, в составе которых учитывается  подача  раствора  к  месту  производства  работ,  необходимо учитывать  положения,  когда  выполняется  перекачка  раствора  вторым растворонасосом (потребность должна быть подтверждена ПОС). Затраты по работе дополнительного растворонасоса надлежит учитывать в локальных сметных расчетах (сметах) в соответствии с методическими документами
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Составление смет на ПИР (14)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)
ГРАНД-Смета. Часть 02. Объекты и сметы
Инструкция по работе в ПК «ГРАНД-Смета» с объектами и сметами. 1. Структура папок 00:40 Где хранятся локальные сметы на компьютере? 02:50 Как создать новую локальную смету? 03:38 Что делать, если название объекта очень длинное? 2. Файлы смет 05:24 ...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 23 июня 2023 г.)
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства (Утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.