Работоспособность пожарных гидрантов - испытание

Работоспособность пожарных гидрантов - испытание

Работоспособность пожарных гидрантов - испытание
 
здравствуйте, помогите составить смету на испытание работоспособности пожгидрантов
Похожие темы:Найти еще: пожарных испытание
Испытание пожарного водопровода!
... калькуляцию по программе МЧС на испытание: 4.4 Порядок проведения испытаний  4.4.1 Занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1, графы 1-3).  4.4.2 Открыть пожарный шкаф, в котором находится «диктующий» клапан пожарного крана.  4.4.3 Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить ...
Испытание пожарного водопровода!
Автор: Игорь. Доброго времени суток! Есть у кого образец сметы на испытание пожарного водопровода и пожарного крана в здании?
Подскажите по испытанию ограждения кровли.
... ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо ...
Подскажите по испытанию ограждения кровли.
... ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в  эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться  периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли  зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее  одного раза в год необходимо ...
Подскажите по испытанию ограждения кровли.
.... "alexandr пишет: Это входит в НР" Не входит. " При подготовке построенного объекта к сдаче в эксплуатацию необходимо провести испытания пожарных лестниц. За чей счет (Заказчика или Подрядчика) должны оплачиваться испытания пожарных лестниц? Ответ Затраты по испытанию ...
 
Цитата
Любовь Душко пишет:
испытание работоспособности пожгидрантов
Что вы там собрались испытывать?
А для начала хотелось бы понять, что вы вкладываете в слово "гидрант"
Изменено: Игорь - 15.07.2024 12:15:28
 
ГЭСНр66-03-032-13 - Обследование состояния верхнего оборудования дождеприемных колодцев.
 
Анна, какая тут взаимосвязь с пожарным гидрантом?
 
Гидрант пожарный — устройство на водопроводной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Устанавливается на магистральный водопровод и сам по себе герметичен. На него при необходимости ставится пожарная колонка для подключения пожарных рукавов (тушение пожара, запитка пожарного автомобиля). Поэтому гидравлического испытания будет более чем достаточно.
 
При выполнении работ по техническому обслуживанию сетей подрядчик их осматривает, включает, проверяет работоспособность. Мы используем эту расценку на данный вид работ применительно.
 
спасибо большое
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новый интерфейс и общие установки (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Новый интерфейс и общие установки
Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Приказ от 23.10.2020 МКЭ-ОД/20-65 "Об утверждении Сборника коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 169. Сборник № 10/2020, октябрь 2020 г. "
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 31 октября 2022 г.)
Май 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.