Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать коэффициент изменения массы технологического трубопровода с фасонными частями и фланцами
технологические трубопроводы
22.03.2013 08:05:31 | |
Похожие темы:Найти еще: трубопроводы
Необходимо испытывать трубопровод?
Автор: Елена. Ещё такой вопрос. При замене участка стального трубопровода на металлопластиковый (8 м/п), инженер закладывает в дефектовке испытание трубопровода на герметичность. В тех.части написано: ...
Автор: Елена. Ещё такой вопрос. При замене участка стального трубопровода на металлопластиковый (8 м/п), инженер закладывает в дефектовке испытание трубопровода на герметичность. В тех.части написано: ...
Топливоснабжение дизельгенераторной
Автор: Виктория. 5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации. 6. При объединенном ...
Автор: Виктория. 5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации. 6. При объединенном ...
маркировка трубопроводов, расценка и учет затрат по маркировке трубопроводов
Автор: Vadim. Заказчик требует выполнить маркировку трубопроводов (жкх). Проектом работы не предусмотрены. Подскажите,эти работы учтены какими-либо расценками? Если нет, то какую лучше применить?...
Автор: Vadim. Заказчик требует выполнить маркировку трубопроводов (жкх). Проектом работы не предусмотрены. Подскажите,эти работы учтены какими-либо расценками? Если нет, то какую лучше применить?...
Система трубопроводов исходной воды
Автор: Анжелика. Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить к следующим видам работ. Система трубопроводов исходной воды: 1) проверка работоспособности погружного насоса 2) прокачка сущ.отводящих трубопроводов от примесей 3) замена ...
Автор: Анжелика. Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить к следующим видам работ. Система трубопроводов исходной воды: 1) проверка работоспособности погружного насоса 2) прокачка сущ.отводящих трубопроводов от примесей 3) замена ...
Расценка на прокладку трубопроводов
... по расценке 16-05-001. Заказчик не пропускает нам расценку на установку арматуры(16-05-001), ссылаясь на то, что установка уже учтена в прокладке трубопроводов. Стоимость материалов расценена по отдельности, а не как готовые узлы. И изготовление узлов Заказчик не пропускает. Правомерно ...
... по расценке 16-05-001. Заказчик не пропускает нам расценку на установку арматуры(16-05-001), ссылаясь на то, что установка уже учтена в прокладке трубопроводов. Стоимость материалов расценена по отдельности, а не как готовые узлы. И изготовление узлов Заказчик не пропускает. Правомерно ...
22.03.2013 09:55:05
А зачем тоннаж, если не секрет, у вас ведь м12, а там все в метрах? Ну а вообще по сортаменту (и ГОСТам) выбираете вес всех труб и фасонины и суммируете. | |
22.03.2013 10:14:46
С некоторых пор ввели определенный расчет для этого.Вот например Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, | |
22.03.2013 11:59:36
ой ![]() ![]() тогда не знаю ![]() | |
22.03.2013 14:20:44
Ну что ж, Подыниглазова Л.Я. известный специалист и ее рекомендации всегда аргумент. Будем изучать ![]() | |
22.03.2013 15:07:45
Лариса, посмотрите вложение, стр. 345
| |
22.03.2013 15:14:12
Спасибо Вам большое,я так благодарна за разъяснение. Все теперь встало на свои места. Еще раз большое спасибо!
| |
23.03.2013 19:01:06
Если надо могу прислать таблицу в XL для расчёта массы трубопровода и полное разъяснение по этому вопросу.
| |
26.03.2013 07:43:33
Дайте пожалуйста!!! Мы тоже расчитываем массу....
| |
26.03.2013 09:27:58
Девочки-я вложение сделала. Почитайте там, Так теперь все понятно!!
| |
28.03.2013 23:00:55
Напишите свой электронный адрес
| |
29.03.2013 08:01:30
если можно на адрес manin94@yandex.ru. Спасибо
| |
29.03.2013 08:43:21
:P ffoknap@mail.ru Меня зовут Лариса | ||||