Добрый день. Первый раз составляю смету на проектные работы. Подскажите, как расценить прокладку кабельной линии 6кВ ?
Прокладка кабельной линии - проектные работы
16.11.2023 12:46:38 | |
Похожие темы:Найти еще: кабельной проектные
Чем спецификация из ПД отличается
... объемы и для разработки сметной документации, и для последующего заказа кабельной продукции снабженцами. Дело сметчика в этом процессе верно ... ... количество приобретаемого кабеля поставить в точном соответствии с проектной заказной спецификацией.
... объемы и для разработки сметной документации, и для последующего заказа кабельной продукции снабженцами. Дело сметчика в этом процессе верно ... ... количество приобретаемого кабеля поставить в точном соответствии с проектной заказной спецификацией.
Определение объема прокладки кабеля в канализации
... Галина Вантурина. Таня это немножечко не о том. Андрею нужно подтвердить проектную длину кабеля с нормами запаса,так как кабель не укладывается ... ... Вопрос 11.05. По кабелю. Чем отличается норма расхода от нормы запаса. В кабельном журнале учтена норма запаса Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электроустановочные ...
... Галина Вантурина. Таня это немножечко не о том. Андрею нужно подтвердить проектную длину кабеля с нормами запаса,так как кабель не укладывается ... ... Вопрос 11.05. По кабелю. Чем отличается норма расхода от нормы запаса. В кабельном журнале учтена норма запаса Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электроустановочные ...
Чем спецификация из ПД отличается
... расход материалов, не учтенных единичными расценками, определяется по проектным данным и должен соответствовать показателю "чистого"расхода ... ... действие Постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65. Пример:длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов ...
... расход материалов, не учтенных единичными расценками, определяется по проектным данным и должен соответствовать показателю "чистого"расхода ... ... действие Постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65. Пример:длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов ...
Устройство фундамента под БКТП
... много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении). Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно ... ... оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе ...
... много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении). Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно ... ... оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе ...
Коэффициент на сейсмичность
... сейсмичностью 10 баллов. Алма-атинским институтом Казгорстройпроект, - ведущей проектной организацией Казахс¬тана, занимающейся проектированием объектов ... ... вовремя обесточить - а это уже другая проблема. То же самое и с подземными кабельными сетями. Если будет порыв кабеля - он будет, предот¬вратить ...
... сейсмичностью 10 баллов. Алма-атинским институтом Казгорстройпроект, - ведущей проектной организацией Казахс¬тана, занимающейся проектированием объектов ... ... вовремя обесточить - а это уже другая проблема. То же самое и с подземными кабельными сетями. Если будет порыв кабеля - он будет, предот¬вратить ...
16.11.2023 13:16:38 Елена,Таблица № 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети СБЦП07 Коммунальные сети и сооружения
| |
16.11.2023 13:19:57
1. Для городских КЛ: СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Приказ Минрегиона России от 24.05.2012 № 213, гл.2.8, таб.17 +Методические указания Приказ Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 2. Для электроснабжения населенных пунктов: СБЦ «Электроэнергетика» Письмо Госстроя СССР 17.02.1987, гл.11 "Кабельные линии электропередачи", таб.1-53 Изменено: | |
16.11.2023 13:33:16
Спасибо
| |
16.11.2023 15:12:44
А можно как то учесть ввод кабеля в здание?
| |
17.11.2023 07:14:31
Доброе утро, коллеги. Может кто-нибудь проверить мои сметы? Заранее огромное спасибо.
| |
17.11.2023 13:09:45
см. Федеральный реестр СН (№2 в реестре: Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика» (за исключением главы 1 "Атомные, тепловые и дизельные электростанции и котельные", главы 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные гидротехнические сооружения электростанций и котельных", пунктов глав 4 - 9, касающихся определения стоимости проектных работ "Воздушных линий электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, трансформаторные подстанции, распределительные и секционирующие пункты напряжением до 20 кВ, релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20 кВ. Электрические сети городов и поселков", главы 11 "Кабельные линии электропередачи", главы 12 "Гидравлические и гидроаккумулирующие электросети") | |||
17.11.2023 13:53:38
Я вроде бы сделала по таблице № 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети СБЦП07 Коммунальные сети и сооружения
| |
20.11.2023 07:40:14
Спасибо, а если РП?
| |
20.11.2023 10:48:03
РП-60% от БЦ
Изменено: | |
20.11.2023 13:21:50
спасибо
| |
20.11.2023 13:25:11 | |
20.11.2023 14:06:41
Благодарю
| |
20.11.2023 14:57:05 | |
20.11.2023 19:03:21
| |||
21.11.2023 11:30:38
| ||||