Вентиляция

Вентиляция

Страницы: 1
RSS
Вентиляция
 
"Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм", что подразумевается под периметром шахты? Нужен зонт размерами 2х1,5 м с жироуловителем, по базе что может подойти?
 
Периметр шахты это (длина+ширина)х2, Рассмотрите ГЭСН20-02-011-01 -Установка зонтов над оборудованием или ГЭСН20-02-008-установка отсосов
Изменено: Olga - 18.02.2015 09:26:58
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
что такое периметр я знаю, шахта - рабочая зона забора воздуха или периметр воздуховодов.
 
Цитата
Olga пишет:
ГЭСН20-02-011-01
Скорее всего подойдет, зонт находится на кухне над плитой в пищеблоке садика, только самого зонта (материалы) в базе не найду.
 
извеняюсь, материал внутри спасибо!!!
 
вент шахта выходит на кровлю и там (длина+ширина)х2
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Функциональная вкладка "Файл" (8)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Функциональная вкладка "Файл"
Введение в ГРАНД-СтройИнфо (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Введение, информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо
Минрегион РФ Письмо № 13334-ИМ/08 от 05.05.2009г

О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)

Минрегион РФ Письмо № 3757-КК/08 от 21.02.2011

О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в соответствии с Письмом от 06.12.2010 N 41099-КК/08