Заказчик настаивает убрать расценки из сметы на ПНР. Утверждает якобы,что расценки ТЕРп 02-02-006-03 и ТЕРп 02-02-007-03 входят в расценку ТЕРп 02-01-003-01, что это якобы комплекс и утверждает,что нужно убрать все испытания. А зачем же тогда даны такие расценки? Прошу дать достойное обоснование, чтобы оставить испытания в смете, какой норматив и пункт нужно предъявить в аргумент перед заказчиком?
Испытания в ПНР сборника2 Заказчик настаивает убрать расценки
23.04.2015 19:22:34 | |
Похожие темы:Найти еще: испытания пнр
ПНР в монтажной расценке
... на ПНР в монтажной расценке? 2. если не учтены, то расценка на пусконаладочные работы уже рассчитана с учетом того, что "индивидуальное испытание оборудования вхолостую" сидит в монтаже? или может расценку на ПНР надо брать с каким-нибудь понижающим коэффициентом? 3. подскажите пожалуйста ссылку на ценники минметаллургии на ПНР 1991 года и минчермета ...
... на ПНР в монтажной расценке? 2. если не учтены, то расценка на пусконаладочные работы уже рассчитана с учетом того, что "индивидуальное испытание оборудования вхолостую" сидит в монтаже? или может расценку на ПНР надо брать с каким-нибудь понижающим коэффициентом? 3. подскажите пожалуйста ссылку на ценники минметаллургии на ПНР 1991 года и минчермета ...
ПНР в монтажной расценке
... вхолостую" может здесь имеется ввиду затраты только на само испытание, а пусконаладочные работы (другими словами - работы по подготовке к испытаниям) должны в полном объеме быть проплачены по расценке на ПНР? 3. может где-то есть какие-то документы Минстроя или ещё кого, где есть четкий ответ на это? Просто заказчик не хочет платить наладку ...
... вхолостую" может здесь имеется ввиду затраты только на само испытание, а пусконаладочные работы (другими словами - работы по подготовке к испытаниям) должны в полном объеме быть проплачены по расценке на ПНР? 3. может где-то есть какие-то документы Минстроя или ещё кого, где есть четкий ответ на это? Просто заказчик не хочет платить наладку ...
Как учитывать ПНР АПС, если ТЕРп02 запрещают
... Казанцева. Добрый день, прошу Вашей помощи! Экспертиза требует исключить ПНР АПС, ссылаясь на: 1) тч ФЕРм10-2001 «В ФЕРм сборника 10 отдела 8 раздела ... ... установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих ...
... Казанцева. Добрый день, прошу Вашей помощи! Экспертиза требует исключить ПНР АПС, ссылаясь на: 1) тч ФЕРм10-2001 «В ФЕРм сборника 10 отдела 8 раздела ... ... установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих ...
Коэффициенты на пусконаладку
... только на 85% объема - на «полевые» работы). Применив в итогах сметы на ПНР Кр=1,255 ко всей смете, мы это и учитываем. IV. Приложения Электротехнические ... ... Подготовительные работы 10 Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования 40 Наладочные работы в ...
... только на 85% объема - на «полевые» работы). Применив в итогах сметы на ПНР Кр=1,255 ко всей смете, мы это и учитываем. IV. Приложения Электротехнические ... ... Подготовительные работы 10 Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования 40 Наладочные работы в ...
Электротехническая лаборатория до 1000 В (работы на выезде)
... сметы расценки с нулевым объемом (лишняя инф-ия). 2. п.16 исключить. 3. Ссылки на МДС (ПНР МДС 81-40.2004). 4. п. 18 Исключить (Разбивка всего комплекса ПНР). 5. При необходимости проведения приемосдаточных испытаний и оформления док-ии, я Вам писал. 6. (по ссылки "основной текст" - "Тех.часть"). 7. п. 21,23 У Вас усредненный индекс, ...
... сметы расценки с нулевым объемом (лишняя инф-ия). 2. п.16 исключить. 3. Ссылки на МДС (ПНР МДС 81-40.2004). 4. п. 18 Исключить (Разбивка всего комплекса ПНР). 5. При необходимости проведения приемосдаточных испытаний и оформления док-ии, я Вам писал. 6. (по ссылки "основной текст" - "Тех.часть"). 7. п. 21,23 У Вас усредненный индекс, ...
23.04.2015 19:48:55 Ирина Белоусова,Заказчик совершенно прав. Никакого норматива и пункта Вы не предъявите, чтобы доказать, что стоимость пусконаладки пожарной сигнализации в 6 раз дороже, чем ее монтаж. Заказчик Вам еще много чего не сказал: система ОПС из двух датчиков не может быть III категории сложности, монтаж пожарных датчиков не ценят по ТЕРм8, расценка ТЕРм08-03-574-01 не применяется в Вашем случае... Почитайте рекомендации по пусконаладке ОПС | |
23.04.2015 19:51:55
А в каких случаях применяются все эти расценки одновременно?
| |
23.04.2015 20:01:43 Ирина Белоусова, эти расценки вместе не применяются. Расценки Отдела 1 - это автоматизированных систем управления (Ваш случай - этот отдел) Отдела 2 - для аппаратно-программных средств вычислительной техники (это к ОПС не имеет никакого отношения) Хорошо бы Вам прочитать техническую часть к ТЕР02, много бы вопросов разрешилось. И здесь на форуме в "Документы сметчика"/Пусконаладка есть целое пособие по работе с ТЕРп02 Изменено: | ||||