Когда применять коэф. 0,025 и 0,01 при расчете количества каналов для ПНР АУПТ

Когда применять коэф. 0,025 и 0,01 при расчете количества каналов для ПНР АУПТ

Когда применять коэф. 0,025 и 0,01 при расчете количества каналов для ПНР АУПТ
 
Когда применять коэф. 0,025 и 0,01 при расчете количества каналов для ПНР АУПТ. На объекте установлена АУПТ (порошок). Приборы БОЛИД (С2000М, АСПТ, КДЛ, КПБ и т.д.) 251 модуль 150 пожарных извещателей. Если считать 1-канал 1 извещатель и 1-канал 1 модуль сумма получается внушительная.
Вопрос к знатокам, Алексею Эксперту
Похожие темы:Найти еще: каналов пнр аупт
Автоматич системы упр-ия Категорию как определить
... жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр). При определении сметной стоимости пусконаладочных работ количество каналов передачи данных, а также тип канала (аналоговый, дискретный и др.), а также выбор норм и расценок зависит от состава пусконаладочных работ и относится к компетенции организации,...
Пусконаладка АСУТП - разделение на подсистемы, учет органов управления на АРМ
... задвижками на АРМ оператора как аналоговые сигналы 3 категории сложности? И сколько можно закладывать: только три (с основного АРМ оператора) или 6 каналов (три на резервном и три канала управления на основном АРМ оператора). 3.       При проведении пусконаладочных работ нам пришлось доработать АРМ оператора: дорисовать ...
Как учитывать ПНР АПС, если ТЕРп02 запрещают
... смысле перебор? Количество сигналов равно количеству пожарных извещателей, это не верно? Раньше каждый оповещатель был как один дискретный канал, сейчас эти каналы не учитываются вообще? А на счет первой категории сложности, спорный момент, согласно тч п02, категорийносить минимум ...
Почему монтаж муфты ВОК стоит так дешево?
Автор: Татьяна. Я использую м10-06-048-6 Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу ---состав работ: 01. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки). 02. Подготовка кабеля (разделка ...
пусконаладка АПС
Автор: Ирина. подскажите пожалуйста сколько мне взять каналов на пусконаладку, я взяла 2 категорию, а вот с каналами проблема? Ц1008-001-02 Аппараты приемные. 1 шт. 1,0000 Итого оплата труда: Итого эксплуатация машин: Итого материалов: Накладные ...
 
Цитата
Владимир пишет:
Когда применять коэф. 0,025 и 0,01 при расчете количества каналов для ПНР АУПТ
Каналы аналоговые и дискретные отображения информации, поступающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не учитываются, за исключением случаев, когда проектом предусмотрено отображение одних и тех же технологических параметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло и т.п.). Наладка отображений информации на первом терминальном устройстве учтена ФЕРп сборника 2.
В этом случае, при отображении информации на каждом терминальном устройстве сверх первого, отображаемые параметры учитываются для аналоговых каналов с коэффициентом 0,025, для дискретных - с коэффициентом 0,01.
Не учитываются в качестве каналов индикаторы (лампы, светодиоды и т.п.) состояния и положения, встроенные в измерительные преобразователи (датчики), контактные или бесконтактные сигнализаторы, кнопки, ключи управления, переключатели, а также индикаторы наличия напряжения приборов, регистраторов, терминальных устройств щитов, пультов и т.п., наладка которых учтена ФЕРп сборника 2.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Это я читал, поэтому и вопрос возник. На объекте установлено например 200 извещателей адресных и 100 не адресных.  Подключены соответственно к трем С2000-КДЛ и к  двум Сигнал-20П. Сколько будет каналов- 300? или надо применить коэф.
 
Цитата
Владимир пишет:
На объекте установлено например 200 извещателей адресных и 100 не адресных.  Подключены соответственно к трем С2000-КДЛ и к  двум Сигнал-20П. Сколько будет каналов- 300?
В указанном примере две системы: неадресная и адресно-аналоговая.
Для приемно-контрольных приборов неадресной системы применяются расценки ФЕРм10-08-001 и не применяются расценки из ФЕРп02.
Для контроллеров С2000-КДЛ, работающих под управлением пульта С2000М, адресно-аналоговой системы применяются расценки ФЕРм11-03-001, а для пуско-наладки системы - ФЕРп02-01-001, количество информационных каналов второй группы равно количеству адресно-аналоговых извещателей.
Для правильного применения расценок необходима схема всей системы.
Цитата
Владимир пишет:
или надо применить коэф.
Какой коэффициент?
Изменено: Сергей Александрович - 30.12.2022 10:51:31
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Гиперссылки и Экспертиза
Новые функции в версии 7
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные сооружения» в I квартале 2022 г.
Затраты на авторский надзор в сводном сметном расчете
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15.06.2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.