Какие каналы связи со смежными системами можно отнести к 5 группе?

Какие каналы связи со смежными системами можно отнести к 5 группе?

Какие каналы связи со смежными системами можно отнести к 5 группе?
 
Добрый день.

При расчете сметной нормы затрат труда (коэффициента сложности АС) задался вопросом - какие каналы связи со смежными системами можно отнести к 5 группе.
В приложении 2.4 сборника №2 на ПНР АСУ указано, что к 5 группе относятся каналы связи со смежными системами, выполненными по отдельным проектам.

Что имеется ввиду под фразой "по отдельным проектам"?

Проект по объекту может включать в себя несколько разделов: КЖ, ТХ, ЭМ, ЭС, АТХ, ОВ, ПС, ОС и тд.
Допускается ли в соответствии с ГЭСНп-02 относить сигналы (каналы) взаимодействия  АСУ ТП и электрооборудования, расположенные в соответствующих разделах АТХ и ЭМ одного проекта, к 5 группе каналов?
Читал статью по ссылке ниже, ответ №4 п.4.2 - 4.4, но вопрос остался
https://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/informatsionnye-kanaly-i-kanaly-upravleniya-v-asu-tp.html
Похожие темы:Найти еще: каналы
Каналы ПНР - можно ли при подсчете каналов ссылаться на схему
Автор: елена. Можно ли при подсчете каналов на ПНР  ссылаться на схему функциональной автоматизации? Таблица расчета каналов в проекте отсутствует 
Пусконаладочные работы ОПС, Расчет каналов
Автор: Надежда Надежда. О наболевшем!!! Как правильно посчитать каналы в простой системе и адресной. Исходя из расчета каналов информ. и управления. Фим и тд. 
Подсчет колличества каналов на АПС
... Здравствуйте, хочу для себя понять, для моей системы , как определить к какой системе относится по категории сложности 1,2,3, и как подсчитать кол-во каналов в системе Прочитала Горячкина(стр. 45,46,47), каша в голове ещё больше стала Смотрю в раздел ФЕРп 02 от. 1 предполагаю у меня II категория,...
Смета ПНР СОУЭ и АПС
... Вантурина. Если не можете скачать ,то дымовые пожарные извещатели.ручные пожарные извещатели и тепловые  относятся ко II группе информационных каналов. Количество каналов равно количеству извещателей. Световые табло,,дублирующие сигнат пожар учитываются в качестве дополнительных ...
ФЕРп соответствие расценки
Автор: stanislav Sokolovskiy. "stanislav Sokolovskiy пишет: " Галина Вантурина пишет: Индикаторы(лампочки не являются информационными каналами). Датчики-это информационные каналы " Светодиоды, да не являются, а сам блок где находятся индикаторы-это микропроцессорный ...
 
Цитата
Виталий пишет:
Допускается ли в соответствии с ГЭСНп-02 относить сигналы (каналы) взаимодействия  АСУ ТП и электрооборудования, расположенные в соответствующих разделах АТХ и ЭМ одного проекта, к 5 группе каналов?
в 99 % - такой канал будет отнесен к группе 4 потому как с АТХ или ЭМ на АСУ будут приходить сигналы, которые отображают состояние данных систем и оператор, скорее всего не сможет управлять данным процессом.
Например от реле напряжения на ГРЩ на мониторе диспетчера отображается напряжение на текущий момент и например сигнал от вводного автомата - "Напряжение" есть  - оператор это видит - но со своего места отключить/регулировать автомат/напряжение не может.
5 группа каналов - это каналы взаимодействия. Например от системы СПС приходит сигнал "Пожар" на  систему АОВ. Система АОВ должна перекрыть приводы заслонок  на общеобменной вентиляции, чтобы не было подпора воздуха/кислорода для лучшего воспламенения и включить систему противодымной вентиляции. Такой сигнал относится к 5 группе.

тут нужно понимать какая система с какой взаимодействует - можно посмотреть было когда то, когда были нормальные проектировщики на принципиальной схеме раздела ДК. С каждым годом это всё сложнее и сложнее -т.к. жертвы ЕГЭ приступили к работе
Изменено: Максим - 02.04.2025 11:13:28
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Документы сметчика
Локальный ресурсный сметный расчет на устройство трех ливневых канализаций
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.