Странная ситуация, конечно. - Мол, давай списывай, а по каким видам работ? Но если логически порассуждать - единственная позиция в Вашей смете, где присутствуют все три позиции материалов, это первая позиция - ФЕР 26-01-057-01 - Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: горизонтальных поверхностей. По составу работ - 2 слоя геотекстиля, 1 слой мембраны и 1 слой пленки. Вот только нормы расхода у этих материалов разные. Предположить, что объем работ равен 800 м2, то тогда по работе - геотекстиля - 1600 м2, мембраны - 800 м2, а пленки 800 м2. А нормативный расход будет: геотекстиль - 800*2,394=1915,2 м2
мембрана - 800*1,08=864 м2
пленка - 800*1=800 м2
Но, по Вашим данным - мембраны в 2 раза больше, хм-м
п. 4 ЛСР - ФЕР 08-01-008-02 - Устройство горизонтальной изоляции: методом свободной укладки - Устройство дополнительного слоя гидроизоляционной мембраны. Там такой же объем работ, что и по 1-й позиции - 1543,33333 м2, по видимому делается вместе, т.е. по работе еще 800 м2 мембраны - нормативный расход мембраны - 800*1,15=920 м2.
Что имеем - по п.1 ЛСР - 800 м2
по п.4 ЛСР - 800 м2
Нормативный расход материалов (всего):
Полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм/ - 800 м2
Полипропиленовый геотекстиль 500 г/м2, толщина 4 мм - 1915,2 м2
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL толщиной 3 мм - 864+920=1784 м2
Алексей, жаль, что не смог Вам помочь. Думаю все-таки стоит уточнить по каким позициям сметы отработали с гидроизоляцией.