Дина Маликова (Автор тем)

Дина Маликова (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Установка манометров в тепловом узле здания
 
При прохождении Экспертизы столкнулась с таким вопросом. Фактическая установка манометра в тепловом узле здания включает в себя: врезка резьбы Ду 15 в трубопровод, накручивание крана для манометра, установка самого манометра.
При составлении сметы мной были использованы 2 позиции: ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (врезка резьбы в трубопровод) и ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном.
Экспертиза утверждает что в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном учтены все работы, и врезка резьбы тоже.
Раскрыв позицию мы видим:Установка контрольно-измерительных приборов.Используемые материалы:очес льняной, краска, олифа. Нет сварочного оборудования.
Права ли Экспертиза, требуя удалить позицию ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа, считая что все работы учтены в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном?