Д,И, (Все сообщения пользователя)

Д,И, (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Расценки на демонтаж деревянного забора полубревно
 
Прямая расценка ТЕРр68-26... Разборка деревянных заборов:
Как осметить гидроизоляцию водонасыщенных грунтов для прокладки трубопровода
 
Вам кто-то дал такое необычное инженерное решение, или Вы самостоятельно его приняли?
Изменено: Д,И, - 16.07.2019 19:56:28(правка орфографии)
По какой расценке брать замену плиток в потолке типа Армстронг
 
[TABLE][TR][TD]ВД(2.1)-1-05-03-02
    Территориальные сметные нормативы ТСН 6.54-15-1[/TD][TD]Смена акустических плит в потолках отдельными местами[/TD][TD]100 м2[/TD][TD] [/TD][TD]1[/TD][/TR][TR][TD] [/TD][TD]Плотник (разряд работ: 2) (ср 2)[/TD][TD]чел.час[/TD][TD]92[/TD][TD]92[/TD][/TR][TR][TD] [/TD][TD]Плотник (разряд работ: 3) (ср 3)[/TD][TD]чел.час[/TD][TD]92[/TD][TD]92[/TD][/TR][TR][TD]1. 104-2081[/TD][TD]Плиты акустические[/TD][TD]м2[/TD][TD]100[/TD][TD]100[/TD][/TR][/TABLE]
По какой расценке брать замену плиток в потолке типа Армстронг
 
[TABLE][TR][TD]ВД(2.1)-1-05-03-02
    Территориальные сметные нормативы ТСН 6.54-15-1[/TD][TD]Смена акустических плит в потолках отдельными местами[/TD][TD]100 м2[/TD][TD] [/TD][TD]1[/TD][/TR][TR][TD] [/TD][TD]Плотник (разряд работ: 2) (ср 2)[/TD][TD]чел.час[/TD][TD]92[/TD][TD]92[/TD][/TR][TR][TD] [/TD][TD]Плотник (разряд работ: 3) (ср 3)[/TD][TD]чел.час[/TD][TD]92[/TD][TD]92[/TD][/TR][TR][TD]1. 104-2081[/TD][TD]Плиты акустические[/TD][TD]м2[/TD][TD]100[/TD][TD]100[/TD][/TR][/TABLE]
Изменено: Д,И, - 16.07.2019 19:46:03(уточнение)
ТЕР 15-04-007-01, в нем только работа или работа с материалом
 
101-3512 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ           т   0,03
101-3585 Шпатлевка водно-дисперсионная              т   0,051
101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ    кг  20
Рама жесткости при замене металлоконструкций резервуаров
 
Вы ошиблись в подборе расценки. У вас ремонт а не строительство.
Есть прямая расценка Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м3:ФЕР46-07-015-02 стенка
Сверление технологических отверстий в существующем фундаменте
 
[TABLE][TR][TD]ТЕР09-06-033-02[/TD][/TR][/TABLE]Специальные конструкции - Ваш случай
Дополнительно учесть снятие строительных болтов по девятке
Дополнительно учестьрекомендации "Федеральное отраслевое соглашение .... на 2017-2020 годы. Пункт 3.13. Повышение средней заработной платы до уровня пятикратного прожиточного минимума."
И будетете в шоеоладе.
Метод расчета смет
 
Мари! покажи обе сметы для сравнения.
Накладные расходы при хозспособе
 
Да я её приобрел - Это не проблема для пенсионера  76 лет отроду. Нужда заставит
Накладные расходы при хозспособе
 
В Гранд смете есть база «Ваш дом» кототая включает нормы расхода трудовых, материальных и финансовых ресурсов на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов, в том числе нормы накладных иплановых,
Нормативная база программного комплекса охватывает полный перечень необходимых работ по содержанию и ремонту инженерного оборудования, конструктивных элементов и санитарному содержанию многоквартирного дома и включает более 2000 видов работ

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ [JUSTIFY]Программный комплекс может быть использован:управляющими организациями для определения цены договора на выполнение работ по содержанию и (или) ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также при подготовке предложений собственникам помещений о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме;[/JUSTIFY][LIST]
[*]специализированными подрядными организациями, которые осуществляют работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, — при определении стоимости выполняемых работ;
[*]органами местного самоуправления для определения расчетной стоимости обязательных и дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами;
[*]собственниками жилых помещений для определения стоимости работ по содержанию и ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов, а также санитарному содержанию общего имущества многоквартирного дома в зависимости от заданных перечня и периодичности выполнения работ.
[*]энергосервисными компаниями для определения стоимости работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества многоквартирного дома.
[*]ТСЖ, ЖСК, ЖК — при определении сметы доходов и расходов (бюджетов) на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
[*]застройщиками, занимающимся управлением многоквартирных домов;
[*]органами, осуществляющими государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль, — для контроля за соблюдением обязательных требований к содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
[/LIST]
Изменено: Д,И, - 04.12.2017 08:27:13(добавление информации)
Помогите составить калькуляцию на Ремонт разъединителей
 
Обратите внимание на сборник  Министерства энергетики  -  Нормы времени на ремонт и техобслуживание  -  Распределительные устройства -
РВН25. Ремонт и ТО оборудования.... и
УН10. Ремонт оборудования....
ЭТО ПРЯМЫЕ РАСЦЕНКИ   в отличии от норм БЦ
Герметизация торцевых окончаний труб
 
ФЕРм08-02-155   Герметизация проходов при вводе кабелей (с заменой материалов)
Монтаж контрольного кабеля в ячейках.
 
Применительно ФЕРм08-04-744   Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:
ФЕРм08-03-574...  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:
Декоративные решетки
 
ФЕР09-06-001-02 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 1  
Не забудьте учесть материалы не учтенные рсаценкой и надбавки на монтаж
- Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам 1,1
- Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах 1,03
Как можно расценить стоимость уборки плоской мягкой кровли
 
База программы "Ваш дом"  ВД(2.1)-3-02-09-02 Очистка кровли от мусора, листьев 100 кв.м кровли
Расценки на изготовление и установку металлических решеток на окна
 
Группа 07.2.07.04: Конструкции индивидуальные сварные
ФССЦ-07.2.07.04-0013 до 0,1 т решетчатые   т      8160,13

ФЕР09-06-001-02 лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 1 т конструкций 1  
Не забудьте учесть материалы не учтенные рсаценкой и надбавки на монтаж
- Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам 1,1
- Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах 1,03
Сверление отверстий в металлоконструкциях
 
[URL=https://smetnoedelo.ru/forum/user/6751/]Валентина[/URL] ЕНиР40.2-6- Сверление отверстий на станке - НОРМАТИВНАЯ БАЗА 1984 г
Должны быть нормативные надбавки к расценкам для пересчета в сметные нормативы, но я из не знаю.
Расценка на песок мелкий речной очищенный
 
Уточните у проектантов, что они подразумевают под  словом очищенный песок. и в каком нормативном документе заданы его показатели. Вполне возможно что они примениле не нормативную характеристику
Состав работ в расценке "Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных"
 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
т.е все.что из асфальтобетона
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев
 

1.      Поз.1.1  В формуле  подсчета объема (если я правильно понял) Вами принята средняя глубина траншеи  4,26 м а ширина 3,0 м. Так объем земли не считается. Есть определенные правила расчета.  

2.      Поз.1.2. Вы приняли доработке вручную 30% от объема разработки экскаватором??  СНиП (III-8-76) Рекомендует дорабатывать вручую 5-7 см глубины.

3.      Поз. 1.2.  Не учли К из тех.части.

4.      Поз.1.3. (Если я правильно понял) Вы учли объем песка 16м3, а должны были учесть на вывоз то, что погрузили экскаватором. Масса грунта равна его объему на удельную плотность (из проекта), и это будет около 1,85 т/м3, а не 0,49 т/м3, как вы приняли в поз1.5

5.       Погрузка песка и его транспорт учтены в его стоимости.

6.      Поз.1.5.  Объет грунта на обратную засыпку принимают за вычетом объема песка.

7.      Поэ.1.9. Уплотнение грунта производят только в траншее но не в отвале.  Вы взяли двойной объем.

8.      ЗАМЕЧАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ И НА Поз. 1.10…1.18.

9.      По разделу 2, 3 и 4 замечаний дать нет возможности из-за их количества, однако:

- сдается, что объем ж/б колодцев завышен примерно в 10 раз, если не больше

- 4 стремянки  весят не больше 100 кг, а вы приняли 3 т  

Изменено: Д,И, - 15.08.2017 00:09:51(Виноват, не обратил внимания на наличие листов проекта)