Монтаж рамы под установку теплообменника
 
Добрый день!
Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.?
Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование", а эксперт говорит заменить на ФЕР 09-03-037-01 "Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м".
Я думаю, возможно есть другие варианты, но данная конструкция никак не РАМА КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 м. Чертеж конструкции прилагаю.
Заготовительно-складские расходы при учете стоимости оборудования
 
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, заготовительно-складские расходы обязательно следует учитывать при учете стоимости оборудования?
В одном проекте мы применили (как, вроде бы, положено) коэффициент 1,2% к стоимости оборудования. На это эксперт ответил так "Чем обоснован коэффициент 1,2% к стоимости оборудования? Данные расходы обоснованы только тогда, когда у подрядчика возникают затраты при хранении оборудования. В эту категорию издержек входит стоимость аренды складских помещений, зарплата кладовщика и другого обслуживающего персонала." В нашем случае(мы проектная организация) -наш заказчик имеет собственные склады и подрядчик никаких издержек не при хранении оборудования не несёт. Убрали коэффициент. СД экспертизу прошла.
В следующем проекте, следуя той же логике, коэффициент к стоимости оборудования применять не стали. При экспертизе пришло замечание (уже другого эксперта)  "учесть транспортные и загот-складские расходы для оборудования, согласно Методики 421/пр"
Так нужно или нет применять данный коэффициент, если по факту данные издержки не обоснованы?
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
 
Добрый день!
Прошу совета.
По проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Коэффициент на демонтаж оборудования
 
Добрый день! Прошу помочь советом.
Если мне нужно сдемонтировать и смонтировать оборудование. Я расцениваю это по сб. ФЕРм37.ФЕРм сборника 37 «Оборудование общего назначения» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования общего назначения,
поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности.
Дело в том, что монтировать будут оборудование в собранном виде, а демонтировать с резкой на части. Могу ли я к данной расценке ФЕРм37-01-001-11 применит коэффициент на демонтаж 0,5 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части?
Пучок трубный - какую расценку применить
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж трубного пучка 1400ХП-1,6-М*-/25Г-6-Л-2гр.Б с плавающей головкой для теплообменника
Коэффициент на высоту производства монтажных работ
 
Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8
"В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»
раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и
вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м,
в расценках с 08-02-156-03 по 08-02-156-06 и табл. 08-02-180 – 8 м. В случае,
если проектом предусмотрено применение подъемных механизмов, время их работы
следует учитывать дополнительно по данным проекта организации строительства."
Слова "на высоту до 5 м" относятся только к вертикальному перемещению материалов и оборудования?
Или производство работ тоже считать на высоте до 5м?
Дело в том, что при составлении сметы я применила коэффициент "При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м" к расценкам ФЕРм08-02-147-... там, где высота производства работ была 3м. Но эксперт, проверяющий смету сделал замечание "В расценках ФЕРм08-02-147-… учтена работа на высоте до 5 м согласно положениям ТЧ ФЕРм08, в ВОР указана высота ниже 5 м, но коэфф. на высоту от 2 до 8 метров учтён, что некорректно."

Прав ли эксперт?
Высота производства монтажных работ. Коэффициенты высотности
 
Добрый день! Прошу пояснить, как правильно понимать текст ТЧ ФЕРм8
"В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»
раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и
вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м,
в расценках с 08-02-156-03 по 08-02-156-06 и табл. 08-02-180 – 8 м. В случае,
если проектом предусмотрено применение подъемных механизмов, время их работы
следует учитывать дополнительно по данным проекта организации строительства."
Слова "на высоту до 5 м" относятся только к вертикальному перемещению материалов и оборудования?
Или производство работ тоже считать на высоте до 5м?
Дело в том, что при составлении сметы я применила коэффициент "При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м" к расценкам ФЕРм08-02-147-... там, где высота производства работ была 3м. Но эксперт, проверяющий смету сделал замечание "В расценках ФЕРм08-02-147-… учтена работа на высоте до 5 м согласно положениям ТЧ ФЕРм08, в ВОР указана высота ниже 5 м, но коэфф. на высоту от 2 до 8 метров учтён, что некорректно."

Прав ли эксперт?
Изменено: Татьяна - 10.10.2023 08:24:17
Норма отхода труб
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Возникла такая ситуация. Проектировщик в спецификации заложил трубу 60м. а в ВТ - 59м. При составлении сметы мы пользовались спецификацией и ТЧ к сб.ФЕРм12. Т.е применили к расценке на монтаж трубопровода коэффициент нормы отхода 3,8%,Т.е. объем монтируемой трубы посчитан как 60/1,038=58 (если округлять).При проверке ЛСР нам сделали замечание, что у нас несоответствие в РД., В спецификации -60м, а в ВТ-59. Требуют привести в соответствие. Проектировщик поясняет, что в ВТ они пишут точное количество метров трубы, а в спецификацию закладывают с учетом нормы отхода. Но у них размер нормы отхода в документации не указан. Чтобы получилось 59м надо применить норму отхода 1,5%. 60/1,015=59. Вопрос: если проектировщики допишут размер применяемой нормы отхода 1,5%, то правомерно ли будет делить объем монтируемой трубы на 1,015(в соответствии с проектом), а не на 1,038(в соответствии с ТЧ ФЕРм12 )?
Демонтаж железобетонной плиты в обваловании резервуара
 
Добрый день!
Прощу помощи в выборе расценки. Нужно сдемонтировать ж/б плиту в обваловании резервуара с последующим её восстановлением. Плита 3 тонны, размер 6х1,5м.
Как правильно расценить установку камлока на танк-контейнер
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить установку камлока на танк-контейнер для присоединения к нему металлорукава ВЗМ
Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Есть Ведомость работ по теплоизоляции технологического трубопровода. В ведомости отдельно указаны работы на теплоизоляцию трубопровода матами теплоизоляционными и отдельной позицией указана работа - изготовление и установка по поверхности изоляции трубопровода деталей металлического покрытия из стали оцинкованной.
Вопрос: правильно ли будет применить расценку ФЕР26-01-016-02 [B]Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных[/B]?[B] [/B]Или нужно применять отдельно расценки ФЕР26-01-009-01[B]Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем [/B]+ ФЕР26-01-049-02 [B]Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной[/B]?
И почему применение ФЕР26-01-016-02  намного дороже, чем ФЕР26-01-049-02+ФЕР26-01-049-02?
Изменено: Татьяна - 22.11.2022 08:04:44
Стилоскопирование металла - как правильно понимать расценку
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно понимать расценку ФЕРм39-02-003-01 "Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6" ФЕРм39-02-003-02 "Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов:  свыше 6" Как нужно считать содержание легирующих элементов: по их количеству,т.е., например:хром, никель, титан..., или по их массовой доле в данной марке стали? Например, в стали 12Х18Н10Т сколько легирующих элементов: до 6 или свыше 6?
Коэффициенты при монтаже трубопровода на эстакаде
 
Добрый день! Прошу помощи по вопросу применения коэфициентов.  Монтируем технологичесий трубопровод на эстакадах разной ярусности и на разных высотах. Вопрос : можно ли применять к расценке на монтаж одновременно 2 коэффициента- ОП п.1.12.12 "При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м: при трехъярусном и более расположении трубопроводов" и  ОП п.1.12.6  "При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5". Ведь высота эстакады может быть 10м, а может и 15м и трудозатраты будут разные?.  
Как расценить установку скорлупы деревянной на трубопровод
 
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался. Как расценить установку скорлупы деревянной на трубопровод ? В Сб ФЕР26 не могу подобрать подходящую расценку...
Врезка в действующий трубопровод через тройник
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас возник спор с коллегами по поводу способа осмечивания врезки арматуры в действующий технологический трубопровод ч[B][I]ерез тройн[/I][/B]ик. Во первых, как правильно считать эту операцию с точки зрения сметной терминологии - это "врезка" или "присоединение"? Мне лично кажется, что это "врезка",т.к. в результате длина трубопровода не меняется. А коллеги считают, что раз тройник присоединяется по оси трубопровода - значит это "присоединение"..И, второй вопрос: правомерно ли использовать для осмечивания этой работы расценку на прокладку трубопровода по отделу 20 сборника М12 (за длину трубопровода принимать строительную длину тройника) и добавлять расценки на стыки? Либо, всё-таки, правильно было бы брать как "врезку" либо "присоединение"?
Как правильно осмечивать трубопровод из стали 09г2с
 
Здравствуйте. Подскажите, как правильно осмечивать трубопровод из стали 09г2с. Вроде бы сталь хоть и низко, но легированная. Но мы всегда брали монтаж, как из труб  обычных углеродистых сталей. Если считать, что сталь 12Х18Н10Т - это высоколегированная сталь и расценку на неё берём как на высоколегированную сталь, . какую сталь тогда считать просто легированной?
Какие работы прописывают в ВОР
 
Добрый день! Скажите пожалуйста, встречали ли вы когда-нибудь такое. Нам эксперты написали замечание к смете "Подтвердить ВОР отсутствие работы на высоте выше 4м и использования лесов". Я чего-то не понимаю или действительно в ВОР нужно обосновывать не только применяемые расценки и объемы, но ещё и [B]отсутствие работы?![/B]
Изменено: Татьяна - 29.10.2021 12:05:28
Приказ № 258 258/пр от 26 апреля 2021г. вор
 
Добрый день! Скажите пожалуйста, что означает, "ВОР, пояснительная записка и обосновывающие документы не являются неотъемлемой частью СД"? Означает ли это, что данные документы не обязательно включать в состав СД?
Монтаж фильтра дуплексного двухкамерного с устройством переключения.
 
Добрый день! Уважаемые опытные сметчики, подскажите, пожалуйста , как расценить монтаж фильтра ФСЖ-Л-150-16.такой как на картинках во вложении
Расценка на монтаж клапанного блока
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,Ставим преобразователь давления по расценке ФЕРм11-02-002-01, а к нему в комплекте ещё идёт клапанный блок (с одной стороны фланцевое присоединение к  датчику, с другой стороны резьба для импульсных трубок). Как этот блок расценить?