Yuliya (Автор тем)

Yuliya (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ
 
Добрый день!
Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?


Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Изменено: Yuliya - 21.06.2022 07:04:00
Коэффициент для проверки четырехполюсного автомата
 
1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.

Какой коэфф. использовать для четырехполюсного автомата? Заказчик говорит применять 1,1.
Расценка на монтаж металлоконструций
 
Добрый день!
На объекте выполняли работы по закрытию отверстий в фундаменте приваркой стальных листов 2мм. и защите кабеля на опоре (изготавливалось что-то наподобие кожуха, приваривался к опоре). Не могу подобрать расценку на монтаж. Заказчик хочет из 9 сборника. Изготовление у нас идет твердой ценой и в расценках на монтаж не должно учитываться. Помогите пожалуйста.
Почему объем в позиции сметы умножается на ноль
 
Добрый день!
Заказчик привез сметы на проверку, начала проверять объемы и не могу понять почему в п.27 объем умножается на 0, смысл присутствия данной расценки в смете. Помогите разобраться
Подключение и разводка 08-03-574. прав ли заказчик?
 
Добрый день! В смете применяются расценки на монтаж шкафов (в сборе с автоматами) по расценкам 08-03-572, 08-03-573 и прокладка кабеля по расценкам 08-02-401, 08-02-412, 08-02-146,08-02-147. Кабель протягивается от уже установленной подстанции до ВРУ и от ВРУ дальше по шкафам, от шкафов к приборам (вентиляции, тепловым завесам и т.п.). Для подключения и разводки применяем дополнительно расценку 08-03-574. Заказчик просит убрать ее, и ссылается на т.ч.(дальше от Заказчика):

"- Тех.ч. п 1.8.1 В ТЕРм8 учтены затраты на подключение жил, проводов, шин….
- Тех.ч. п 1.8.67 Расценки ТЕРм08-03-574 предназначены для определение затрат на подключение приборов устанавливаемых на устройствах из раздела 4
- Тех.ч. п 1.8.65. В ТЕРм части 8 отдела 3 раздела 4 не учтены затраты на: монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим расценкам отдела 2 раздела 6; (Т.е. все затраты учтены при монтаже)

Данное обоснование не отрицает, что вы делали подключение. Оно указывает, что данные работы входили в оплату при монтажных работ. "

Правомерно ли применение расценки 08-03-574 ?