Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ

Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ

Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ
 
Добрый день!
Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?


Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Изменено: Yuliya - 21.06.2022 07:04:00
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Труба для защиты кабеля продается с протяжкой ("сталькой" внутри), поэтому в расценках на монтаж кабеля в трубе предварительная затяжка "стальки" не предусмотрена.
 
Труба ПНД продается без стальки
 
Цитата
Yuliya пишет:
Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
где вы ее там увидели?
 
,
 
Yuliya,надо пользоваться свежими продуктами, а не тухлятиной...
 
к тому же 40 грамм проволоки на 100 метров - явно не протяжка...
 
Цитата
Yuliya пишет:
Добрый день!Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Для начала разберитесь всё-таки что вы делаете. То ли вы "прокладываете" кабель, то ли вы "затягиваете". Это как то , по крайней мере, не одно и тоже. Мало того, что вы завышенную расценку для своего вида работ применяете (она же больше, значит её и надо!!!), так ещё  и возмущаетесь "где проволока". Проволока что расходный материала на один раз??? ))) В "ненормируемых материалах" всё учтено...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Николай, Расценка на кабель от Заказчика,какую он согласовал, такую и применяем.

Труба ПНД прокладывалась в земле (продается эта труба без протяжки ("стальки"), как например гофра), чтобы протянуть кабель в этой трубе, нужно сначала протянуть проволоку в трубу, за конец проволоки крепиться кабель и затягивается в трубу.

Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
 
Сколько угодно ПНД с протяжкой для кабельной канализации продается. Закажите в следующий раз трубы в ДКС. Сейчас, видимо, купили водопроводные трубы.
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Нет такой расценки и не будет. Возьмите применительно для вашего кабеля "затягивание провода в трубу". Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Спасибо, попробуем.
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
никак. все учтено в расценке.
1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций

у вас в инструкции есть затягивание проволоки? если да - значит это учтено тех картой, если нет - значит это не требовалось...
какой вы кабель то хоть пытались проложить?
 
Цитата
Николай пишет:
Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.  
элементарно. лебедки для этого в расценке есть...
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Yuliya пишет:Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
...какой вы кабель то хоть пытались проложить?
Алексей, ВБбшв 3х70-6, не пытались, а проложили
 
Цитата
Yuliya пишет:
ВБбшв 3х70-6, не пытались, а проложили
пытались, пыталичь...
нормальные электрики вот так прокладывают
https://perekos.net/default/download/page_files.file.8e4a7fd4b387e26f.4436443941444f657243724f62376d...

там кстати написано - стальную проволоку для прокладки применять не рекомендуется...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
ГРАНД-Смета. Часть 15. Учёт выполненных работ
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте выполненных работ по смете. 1. Начальные настройки 00:31 Начальные настройки «ГРАНД-Сметы» для учёта выполненных работ 2. Акты выполненных работ 01:45 Как создать новый акт или выбрать для работы п...
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 161. Февраль 2020 г.
Разъяснения Союза инженеров-сметчиков по отдельным вопросам полноты технической документации и сметы в системе государственных (муниципальных) закупок
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.