[QUOTE]Елена Барсукова пишет:
[QUOTE][URL=/forum/user/24434/]Федор Яковлев[/URL] пишет:Ниже прикрепил смету, буду рад, любым замечаниям и комментариям.[/QUOTE]
п.4 ФЕР33-03-010-03- 596 компл. -ошибка в расчете и ед. изм. Столько может быть только шт., а надо КОМПЛЕКТЫ. Определите по проекту, сколько комплектов идет на одну опору. Без проекта можно посчитать только так:- кол-во компл. на 1 опору: 608 шт./76 опор=8 компл.п.4 ФЕР33-03-010-03: 76-608/76= 68 компл. [/QUOTE]
Я так понял ФЕР33-03-010-01 подразумевает установку минимум 3 штук, а если количество ПЗУ больше то добавляется ФЕР33-03-010-03, в этой смете разбито:
ФЕР33-03-010-01 - 76 опор х 3 = 228 штук
ФЕР33-03-010-03 - 596 комплектов = 596 штук
Итого установлено 824 ПЗУ, из них 216 колпаки на изоляторы.
[QUOTE][URL=/forum/user/24434/]Федор Яковлев[/URL] пишет:Ниже прикрепил смету, буду рад, любым замечаниям и комментариям.[/QUOTE]
п.4 ФЕР33-03-010-03- 596 компл. -ошибка в расчете и ед. изм. Столько может быть только шт., а надо КОМПЛЕКТЫ. Определите по проекту, сколько комплектов идет на одну опору. Без проекта можно посчитать только так:- кол-во компл. на 1 опору: 608 шт./76 опор=8 компл.п.4 ФЕР33-03-010-03: 76-608/76= 68 компл. [/QUOTE]
Я так понял ФЕР33-03-010-01 подразумевает установку минимум 3 штук, а если количество ПЗУ больше то добавляется ФЕР33-03-010-03, в этой смете разбито:
ФЕР33-03-010-01 - 76 опор х 3 = 228 штук
ФЕР33-03-010-03 - 596 комплектов = 596 штук
Итого установлено 824 ПЗУ, из них 216 колпаки на изоляторы.