08.09.2017 11:10:06
Лампочки не являются оборудование, следовательно не подлежат ПНР. ПТЭЭП, приложение 1 п.п 28.4, (ПУЭ п1.7.78,п1.7.79) Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания. У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом. У Вас как заземлен электродвигатель при монтаже и к чему и как подключен (магнитный пускатель или...)? И непонятно при чем тут 3 кабеля идут (и не три кабеля, а три жилы), на них другая расценка ПНР - сопротивление изоляции называется, никакой фазы-нуль, там не делается Изменено: | |
12.07.2017 14:12:36
Просто так кабель к шинам не присоединишь, это скорее всего делается через наконечник (м08-02-158-), подключение (м08-02-144-) - это скорее всего Ваш вариант Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, [B]при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации,[/B] при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием (например станок токарный и т.д.) и т.п. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. (4 раздел 3 отдела). Если заходите в подстанцию с КЛ не через изоляторы, то необходимо сделать вход (м08-02-374-01), а потом герметизацию (м08-02-155-01). Это надо смотреть как он у Вас заходит Изменено: | |