Ксения (Все сообщения пользователя)

Ксения (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Коэффициент на пусконаладку "вхолостую"
 
Добрый день!Как правильно применить коэффициент учитывающий затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" - МДС 81,35-2004 п.4.102 для ТЕРп02-80% и для ТЕРп04 -55%. Т.е. мне нужно в расценке применить эти коэффициенты к ПЗ 0,8 и 0,55 соответственно, или это учитывается в ССР?
Монтаж подъемника для инвалидов
 
Спасибо за ответ! Скажите, как по Вашему мнению будет ли правильно применить  расценку ТЕРм37-01-014-04  на монтаж всего подъемного оборудования (стоек, направляющих и самой платформы)?
Монтаж подъемника для инвалидов
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие можно взять расценки на монтаж опорных стоек и направляющих для инвалидного подъемника БК?Для монтажа самой платформы применила расценку ТЕРм37-01-014-04 до 0,5т?правильно ли это?
Расценка на монтаж стальной трубы
 
Спасибо!
Расценка на монтаж стальной трубы
 
Добрый день!В смете нужно учесть монтаж стальной квадратной трубы 50х50 для прокладки кабеля электроснабжения. Подскажите какой расценкой лучше воспользоваться?
Демонтаж/монтаж подвесных потолков для прокладки кабеля ЭС
 
Спасибо!Попробую так!
Демонтаж/монтаж подвесных потолков для прокладки кабеля ЭС
 
На фото будет понятнее - для прокладки кабеля необходимо снять листы потолка и после прокладки кабеля зашить их обратно. Листы закреплены на шурупы. Эту работу мне и нужно учесть.Если четно не совсем понятно что значит из ТЕР15-01-047-09 вычесть ТЕР10-01-053-01.В гранде я могу вычесть только ресурс. Можете разъяснить?Можно ли панели на стене и на потолке учесть одной расценкой?
Демонтаж/монтаж подвесных потолков для прокладки кабеля ЭС
 
Добрый день!В смете нужно учесть сборку и разборку подвесных потолков из пластиковых панелей для прокладки кабеля электроснабжения. Для разборки потолков выбрала расценку ТЕР 46-04-007-05. какую взять обратную расценку для сборки панелей потолка, чтобы  в работах учитывалось только отвинчивание шурупов и снятие болтов?
*И еще - если для монтажа кабеля необходимо снять панели подвесного потолка и панели со стен (существующая трасса проходит по стенам за панелями и по подвесному потолку) необходимо брать другую расценку или можно все посчитать расценкой ТЕР 46-04-0007-05?
Расценка для демонтажа чугунной решетки
 
Добрый день!Подскажите пожалуйста какую лучше выбрать расценку для демонтажа чугунной дождеприемной решетки:ТЕР 09-06-001-03 или ТЕРр 66-8-1 с применением соответствующих коэф на демонтаж?
Заливка пандуса бетоном и армирование
 
Армирование 08-02-007-01, заливка бетоном- 06-01-005-01 к примеру
Расценка на резку сварка на люке и приварить его обратно
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие выбрать расценки, если мне сначала нужно осметить резку сварка на люке, а затем вновь приварить его обратно (для прокладки кабеля)??