Сборник СБЦП 81-2001-14 "Газооборудование и газоснабжение промышленных предп..."
 
Верно ли принята мной расценка по данному сборнику на проектирование трассы подземного газопровода?
Газопровод подземный различный по давлению и диаметру:
выс. давление ф63 - 545м,
ср. давление ф90 - 1275м,
низк. давление ф160 - 840м,
низк. давление ф110 - 660м,
низк. давление ф63 - 1430м.
Общая протяженность 4750м.
Я бы взяла по табл. 7 п.6 "подземный газопровод протяженностью св. 4 до 10 км"
И тогда цена проектирования С=(а+в*х)*к,
где а=114205(р)
     в=25486(р)
     х=4,75 (км)
     к=4,15
Цена получается нереальной, к тому же смущают примечания к таб. 7:
2.2.1. Если на одном газопроводе предусмотрены различные диаметры трубопровода, цена проектирования определяется исходя из диаметра трубопровода преобладающей длины.
2.2.4. При наличии в проекте газопроводов различного давления базовая цена проектирования определяется раздельно по каждому газопроводу,
В самой расценке нет никакого деления на диаметры и давления.
Получается, что считаю я неверно.
Помогите разобраться!
Расценки при балластировке газопровода
 
Подскажите, пожалуйста. какие расценки из ТЕР применить при балластировке газопровода мешками с цементно-песчаной смесью
Проверка изолирующего фланцевого соед.
 
Буду отстаивать свою точку зрения. Спасибо за информацию!
Проверка изолирующего фланцевого соед.
 
1. Проверка исправности ИФС  -  по расценке Тп01-11-014-01 (применительно).
   Прверку ИФС производит специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.

2. Что касается заземления:

сам монтаж был взят по сборникам:
- Т33-02-013-14 - Установка молниеотвода,
- Т33-03-004-01 - Забивка вертикальных заземлителей,
- Тм08-02-472-02 - Заземлитель горизонтальный.

Измерение заземления по сборникам:
- Тп1-11-012-01 - определение удельного сопротивления грунта,
- Тп1-11-010-02 - измерение сопротивления растеканию тока,
- Тп1-11-011-01 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 свечей, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)
Данные измерения также производит специализированная организация, по результатам измерений выдается протокол.
Проверка изолирующего фланцевого соед.
 
На Госэкспертизу была предоставлена сметная документация на монтаж подземного газопровода, установку ГРПШ.

По замечаниям Госэкспертизы:

1. Расходы по проверке исправности изолирующего фланцевого соединения  -  относятся к НР.
2. Расходы по проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (свечи ГРПШ, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)  -  относятся к НР.

Так ли это?