Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста:
1. У меня кап.ремонт, но прокладываем новую проводку и устанавливаем новое электрооборудование.
Т.к. в проекте у меня есть работа "Оконцевание наконечниками", я применила расценки:
ТЕРм11-08-001-01 "Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником" + материал "Наконечники кабельные медные " и "Гильза кабельная медная"
Потом еще взяла:
ТЕРм08-02-144- Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением по количеству оборудования и ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по количеству жил проводов.
Заказчик утверждает, что эти работы учтены расценками на монтаж электрооборудования (щитки, счетчики, розетки, выключатели), но материал (наконечники и гильзы) могу взять дополнительно.
Кто из нас прав?
2. И еще: мне надо включить маркировку кабелей. Маркировка сидит только в одной расценке ТЕРм08-02-146-05 "Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами" и то без бирок.
Бирки только есть в ТЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей. При выполнении каких работ применяется данная расценка?
Заранее благодарна!
Подскажите, пожалуйста:
1. У меня кап.ремонт, но прокладываем новую проводку и устанавливаем новое электрооборудование.
Т.к. в проекте у меня есть работа "Оконцевание наконечниками", я применила расценки:
ТЕРм11-08-001-01 "Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником" + материал "Наконечники кабельные медные " и "Гильза кабельная медная"
Потом еще взяла:
ТЕРм08-02-144- Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением по количеству оборудования и ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по количеству жил проводов.
Заказчик утверждает, что эти работы учтены расценками на монтаж электрооборудования (щитки, счетчики, розетки, выключатели), но материал (наконечники и гильзы) могу взять дополнительно.
Кто из нас прав?
2. И еще: мне надо включить маркировку кабелей. Маркировка сидит только в одной расценке ТЕРм08-02-146-05 "Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами" и то без бирок.
Бирки только есть в ТЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей. При выполнении каких работ применяется данная расценка?
Заранее благодарна!