Татьяна (Все сообщения пользователя)

Татьяна (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Монтаж ППК по ТЕРм37 - обоснования или разъяснения по применению расценок
 
Добрый день.
Подрядная организация монтирует готовые блоки предохранительных клапанов. Так как монтаж ППК  отличается от монтажа задвижек - больше масса, больше количество фланцев.  Согласились на расценку по ТЕРм37-01-001- (оборудование - сосуды и аппараты), включая монтаж ответных фланцев+ стыки.
Подрядчик настаивает на расценке по ТЕРм37-01-013  (оборудование - машины и механизмы).
Прошу помочь найти обоснования или разъяснения по применению указанных расценок. Можно ли отнести ППК к механизмам, корректно ли применять расценку по ТЕРм37-01-013-  на монтаж ППК .

ППК в сборе:
Блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими фланцевые с КОФ исп.В,  СНП: Климатическое исполнение    ХЛ1 по ГОСТ 15150- 69.                                                                                
Материал – сталь 20ГЛ  по  ГОСТ 5632-2014.    Класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015.
 Температура рабочей среды:от минус 60 ºС до плюс 350 ºС.                        
 Уплотнительная поверхность фланцев корпуса исп. В ( соединительный выступ),                         ответный фланец исп. В (соединительный выступ)  по ГОСТ 259-2015.                                          
Прокладки спирально-навитые по ГОСТ Р 52376-2005: номер исполнения  1-1,  тип Г,  давление  рабочей среды – 1,6 МПа,    
Болты  по ОСТ 26-2037-96,  материал по СТО 00220256-024-2016.                        
Гайки по ОСТ 26-2038-96,    материал по СТО 00220256-024-2016.            
Шайбы по ОСТ 26-2042-96,   материал по СТО 00220256-024-2016.
Как расценить монтаж обоймы из монолитного бетона под лотки и колодец-гаситель
 
Добрый день.
Подскажите, как правильно расценить монтаж обоймы из монолитного бетона под лотки и колодец-гаситель?
ФЕР06-01-064 на железобетон - не подходит состав работ. Расценки на бетонные фундаменты - тоже не подходит - здесь болле сложные конструкции
Большегрузные краны
 
Добрый день.
С какой грузоподъемности кран считается большегрузным? 25т, 50т, 200т???
Должен ли Подрядчик в КС-2 вычитать неиспользуемые материалы из расценок
 
Подрядчик выполняет работы по устройству теплоизоляции. Закрывается по сметам Заказчика. Расценки в сметах не корректируются. Поэтому в перечне ресурсов Подрядчика есть ряд материалов, не используемых подрядчиком. В договоре подряда прописано: Стоимость работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость материалов, [U]используемых Подрядчиком[/U]...
Должен ли Подрядчик в КС-2 вычитать материалы из расценок, если они не используются?
Как учитывать зарплату диспетчеров?
 

Добрый день.
Вопрос. Подрядчик выполняет работы по оказанию услуг по диспетчеризации, эксплуатации и ремонту тепловых сетей. Необходимо выполнить расчет затрат. При расчете ФОТ, согласно МДС 33 необходимо учитывать зарплату рабочих, а в данном случае должна ли входить в ФОТ зарплата диспетчеров? Или она должна учитываться накладными расходами?

Коэффициент на высоту при монтаже оборудования
 
Вопрос в том, от какой поверхности считать высоту: от пола +10, или от площадки+1м?
Изменено: Татьяна - 15.01.2018 03:59:38
Коэффициент на высоту при монтаже оборудования
 
Добрый день. Монтируем оборудование на площадке на отметке +10 . Расценка ФЕРм 37-1-2-3. Согласно тех.части учтено вертикальное перемещение до отм+1. Высоту для применения поправочных коэффициентов  надо учитывать от поверхности пола или от площадки? Надо ли учитывать дополнительно вертикальное перемещение до отм.+10?
Сборка и монтаж быстросъемной форсунки 150 кг на высоте 10 м в реакторе
 
Это реактор предприятие Нефтехима. присоединяется к трубопроводу. Почему  нельзя по м37? По м12-12 как бы тоже не правильно получается. Это уже не арматура, а устройство- оно тяжелее и габаритные размеры больше, тогда, скорей монтаж трубопровода из узлов м12-03?
Сборка и монтаж быстросъемной форсунки 150 кг на высоте 10 м в реакторе
 
Это сборное устройство состоит из 2-клапанов, форсунки Д-28 и лотка закачки катализатора. Монтируется на фланцах, лоток крепится 2-мя опорами
Как правильно учесть в сметном расчете метод акустической эмиссии
 
трубопроводы сталь [SIZE=13px][SIZE=13px]08Х18Н10, Д-21*8, L - 10.2м[/SIZE][/SIZE]
Как правильно учесть в сметном расчете метод акустической эмиссии
 
Как правильно учесть в сметном расчете стоимость метода контроля акустической эмиссии? Можно ли подобрать применительные расценки?
Сборка и монтаж быстросъемной форсунки 150 кг на высоте 10 м в реакторе
 
Добрый день. Собираем и монтируем устройство запорно-регулирующее с форсункой. массой 150 кг. на высоте 10м в реакторе. Правильно ли расценить монтаж данного оборудования по сборнику м37 "оборудование общего назначения"
Размыв отложений в резервуаре хоз.бытовых стоков (на КНС) и откачку
 
Спасибо за помощь, но еще хочу уточнить, если брать
ФСЭМ-380161   Машина промывочная на базе автомобиля
ФСЭМ-380161   Илососная машина КО560
как определить норму времени на работу машин?
Размыв отложений в резервуаре хоз.бытовых стоков (на КНС) и откачку
 
Добрый день. Необходимо расценить размыв отложений в резервуаре хоз.бытовых стоков (на КНС) и откачку размытых отложений с помощью Илососной машины с системой размыва отложений - какие расценки можно применить?
Перемещение грунта бульдозером
 
Как правильно расценить перемещение грунта бульдозером на расстояние 20м  при разработке грунта в отвал экскаватором (ФЕР01-01-009-08)?
В расценках 01-01-30 - учтены и разработка и перемещение, расценка на работу в отвале применяется при перевозке грунта.