[QUOTE][URL=https://smetnoedelo.ru/forum/user/9207/]Ольга[/URL] пишет: Подскажите, можно ли в одной смете применять разные базы? [/QUOTE] Ну, конечно же, нет, если конечной целью выбора является материальная составляющая расценки. Вы можете составлять в одной базе и, при отсутствии расценок, добавлять, согласуя с заказчиком, из другой (из ФЕР, в часности).
Вопрос: Добрый день. Скажите, пожалуйста, это правда, что в сентябре 2017 года отменяются сборники ТЕР?
Ответ: Нет, это неправда. Возможно, вы где-то услышали или прочитали, что на 30 сентября 2017 года запланирован ввод в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) – но ведь ФГИС ЦС формируется не с нуля, а будет включать все ранее утверждённые сметные нормативы. Причём в недавно принятом Федеральном законе от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ специально уточняется, что сметные нормативы, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 2017 года, применяются до тех пор, пока в ФГИС ЦС не появятся новые сметные цены строительных ресурсов, определённые по результатам мониторинга цен строительных ресурсов – а в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1452 это произойдёт не ранее 15 декабря 2017 года. Таким образом, существующие на данный момент базы ТЕР сохранятся как минимум до конца 2017 года. Ответил: Владимир Тюков
В состав работ по прокладке кабеля входит и проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.(измерение мегаомметром- П.6.состава работ)- Испытания повышенным напряжением расцениваются по расценке ФЕРп01-12-027-01. Следует учесть, некоторые из заказчиков пропускают эту расценку только для линий 6-10кв .
Нужно переустановить драйвер ключа.Если кнопка установки драйвера не активна, откройте флешку, затем папку Guardant.Далее нужно выбрать (в зависимости от Вашей установленной системы) папку 64х или 86х..Открыв папку запустите приложение Setap.exe.
Позвольте не согласиться. Опоры доставляют на объект длинномером. Места складирования по трассе определяются с учётом проезда и разворота машины. Бывает их несколько, а бывает всего одно. Можете представить, что подъезжает длинномер,к нему автокран,"рассупонивается",сгружает одну опору,собирается, переезжает на 30-60м и повторяет процедуру? И так всю машину, а в ней 20-25 опор. Такого никогда не бывает.На практике вся машина разгружается в одном месте, далее опоры растаскиваются по трассе ямобуром (трактором) согласно места установки.Оснастка привозится отдельно.Планируетя поставить 10-20 опор-на это количество опор и берётся со склада оснастка.
[QUOTE][URL=https://smetnoedelo.ru/forum/user/4134/]Валентина Логунова[/URL],тогда выходит для моего щита кол-во линий будет равно: т.к кабель 4х жильный то прим.к=1,3 с V=30+43+13*4=344 линии и кабель 7х1,5-8 линий Верно ли все подсчитано?
[/QUOTE] Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно. Это не значит, что коэфф.увеличивает (или уменьшает) единицу измерения. Он распространяется на ОЗП и трудоёмкость. Согласитесь-линию из 2-х жильного кабеля прозвонить быстрее чем 4-х жильного.А кабели что в щите можно расценить как линии вторичной коммутации.А вообще-то и схему нужно видеть и знать что Вы там "городите"
Под линией подразумевается линия передачи эл.энергии, т.е.это тот кабель что подходит к Вашему щиту. Щит же -устройство для приёма,преобразования и распределения.
[QUOTE]Способ крепления не указан, просто прокладка кабеля в ТП. [/QUOTE]
Здесь, в большей степени, всё зависит от ввода кабеля в ТП. Если ввод в ТП производится через проложенные трубы в фундаменте, расценка-08м-02-145 (прокладка кабеля по дну канала без креплений). Если кабель подходит с ВЛ, ввод в ТП может произведён в верхней части здания (путём пробития отверствия, с послед.герметизацией) и послед.прокладкой кабеля внутри ТП. (либо в лотках, либо креплением накл.скобами, возможны и др.варианты).
[QUOTE]Как говорит КРУ Екатеринбурга, фазировка отдельно учитывается на линиях 10 кВ и выше. [/QUOTE] Если не проводить фазировку линии 0,4кВ, будет неравномерное распределение нагрузки по фазам, а это на одной фаззе будет к примеру-180В, на другой=250В. Кроме того трёхфазные двигатели могут крутиться в обратную сторону.